Page 1 sur 1

DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²

Posté : dim. 28 oct. 2018 15:24
par babas62
Bonjour,

Ayant besoin d'installer des chauffages électriques dans tout mon bâtiment professionnel j'ai passé une section de 5G 25mm² sur 29Métres entre mon tableau principal et mon armoire secondaire qui va gérer toute la partie chauffage.
J'aurais voulu savoir qu'elle Ampérage dois je mettre en disjoncteur pour protéger ma ligne.

Re: DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²

Posté : dim. 28 oct. 2018 16:56
par Emine
Bonjour

le disjoncteur doit avoir un courant assigné tel que :

IB ≤ In ≤ IZ

IB : le courant d’emploi est le courant nominal ou maximal de la charge.

In: est le courant nominal du disjoncteur

Iz: le courant admissible dans la canalisation, est l’intensité maximale autorisée dans la ligne. Elle est fonction de différents paramètres tels que mode de pose de la ligne, température, etc.

Cordialement.

Re: DISJONCTEUR REQUIS POUR 25MM²

Posté : dim. 28 oct. 2018 20:47
par Didier62
bonjour,
babas62 a écrit : ↑dim. 28 oct. 2018 15:24 Bonjour,

Ayant besoin d'installer des chauffages électriques dans tout mon bâtiment professionnel j'ai passé une section de 5G 25mm² sur 29Métres entre mon tableau principal et mon armoire secondaire qui va gérer toute la partie chauffage.
J'aurais voulu savoir qu'elle Ampérage dois je mettre en disjoncteur pour protéger ma ligne.
comment voulez-vous qu'on le sache ?
vous avez tiré un câble sans savoir l'intensité qui va passer dedans ? :shock:

cdlt