inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Message par degégé »

Bonjour,
Je dois revoir mon tableau de protection (de bientôt quarante ans) en triphasé et j'ai un doute à savoir est-ce que je dois mettre en place un interrupteur différentiel triphasé HI et ph/n 25A pour la totalité des disjoncteurs ou bien protéger chaque phase au moyen d'un interrupteur différentiel monophasé ph/n 40A par avance merci pour vos réponses qui me permettront d'enlever un doute.
Bonne journée à tous.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Message par Carminas »

Bonjour

Les 2 solutions sont possibles.

Mais mettre des ID mono suppose que :
- vous n'ayez pas de circuit tri
- vous n'ayez pas de circuits mono à neutre commun, donc que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.

Vous pouvez faire un mixte des deux

Image

Préférez des ID 40A, pas plus chers et plus évolutifs,
Carminas
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Message par degégé »

Re,

Oui, moi aussi je privilégie l'inter différentiel mono n'ayant pas de circuit triphasé mais je préférais en être sûr avant d'entamer le travail .
Merci pour votre aide.
Sincères salutations.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3536
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Message par Carminas »

Bonjour

Appairez phase/neutre tout ce que vous pouvez pour mettre des ID mono.

Mais attention, sur les vieilles installation tri, il y a souvent des circuits à neutre commun.
Si à la fin, il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairez, les mettre sous un ID tetra (comme en bas à droite de mon exemple)
Carminas
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: inter différentiel tri ou inter différentiels mono

Message par degégé »

Re,
Bien enregistré merci pour vos explications et disponibilité.
Sincères salutations.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité