besoin aide Inter diff

Posté : mer. 22 août 2018 17:46
par nevermindfr
Bonjour je voudrais savoir si mes inter diff sont en surcharge ?
Quelle est la règle de calcule, j'ai trouvé plusieurs exemples sur le forum mais aucune qui explique le coefficient x 1 et x 0.5 dans ce calcul.

1er rang
Inter diff 63A Type A + Disjoncteur 32/20/20/16/10/20/16

2eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 16/20/20/20/10/2/20

3eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 20/20/20/20/10/10

Re: besoin aide Inter diff

Posté : mer. 22 août 2018 18:05
par Carminas
Bonjour

A partir du moment où vos ID sont des 63A, c’est supérieur aux 60A du disjoncteur EDF, la règle par rapport à l’amont est donc vérifiée et il est inutile de chercher à respecter la règle par rapport à l’aval sur le cumul des calibres.

Re: besoin aide Inter diff

Posté : mer. 22 août 2018 18:07
par nevermindfr
merci
:-D :-D :-D :-D
Ya plus qu'a faire passer le consuel ....