Bonjour,

Est-ce que quelqu’un pourrait expliquer ce qui a causé l’incident électrique qui suit :

Voici les faits : nous avons une plaque à induction pour laquelle nous avons acheté des disques adaptateurs de ce type afin de pouvoir utiliser des casseroles alu. Nous avons utilisé une cafetière italienne, d’abord sur un « feu » de la même taille. Ensuite, nous l’avons passé une un « feu » plus grand (avec plusieurs cercles concentriques, qui ne sont pas censés être actifs si la casserole qui est dessus est plus petite).
Quelques secondes plus tard, le disjoncteur (40 A? mA? ou 4000 quelque chose –ce que je trouve sur internet ne correspond pas à ce qu’on me dit ici…), au lieu de disjoncter, a grésillé violemment puis pris feu. (il aime bien disjoncter pourtant quand il y a de la foudre qui tombe aux alentours).
Le feu a pris à l’entrée du différentiel et tout le reste est resté nickel (si on ne prend pas en compte le fait que les flammes ont cramé les fils autours du peigne).

Quelqu’un serait-il en mesure de nous expliquer techniquement (avec des mots simples si possible!) ce qui a buggé afin que nous puissions réparer le truc sans prendre le risque que ça recommence ?

Merci beaucoup à ceux qui pourront nous aider.

Re: Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?

Posté : lun. 20 août 2018 08:23
par parental25
salut
un inter diff ne saute pas sur une surintensité
un inter diff ne réagit qu'aux pertes de courant vers la terre
2 choses possibles
1-inter diff pas assez puissant, pas asser d'ampérage pour ce qui est tiré dessus
2-mauvais serrage des fils et peignes (je crois plus à ça)

Re: Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?

Posté : lun. 20 août 2018 09:20
par Candela
Bonjour,
Un "feu" qui prend à l'entrée du différentiel, cela fait effectivement penser à des conducteurs mal serrés. Une photo permettrait probablement d'en dire plus...
Ces bornes doivent être serrées énergiquement*, et surtout vérifiées et resserrées si nécessaire au bout de quelques mois à un an.
Cordialement


*en veillant à ne pas cisailler les brins des conducteurs souples, ni entailler les fils rigides.

Re: Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?

Posté : jeu. 23 août 2018 19:36
par arzhell
Bonjour,
je vous prie d'excuser mon silence, je n'ai pas reçu les notifications de vos messages.
Merci beaucoup pour vos réponses. Nous sommes effectivement partis sur l'idée d'un mauvais serrage, le tableau a été remplacé. Je ne suis pas totalement certaine de la totale fiabilité du truc mais il y a des bricoleurs ici qui n'aiment pas qu'on mette en cause leurs façons de faire, du coup je lâche l'affaire et espère que tout est ok...

Merci à vous

Re: Un différentiel prend feu : que s'est-il passé ?

Posté : ven. 24 août 2018 11:34
par Didier62
bonjour,

lorsque vous interviendrez sur le tableau , faites un resserrage complet de toutes les bornes , bornier de terre compris.
comme l'a rappelé Candéla ,il faut vérifier le serrage au moins une fois par an pour éviter ce qui vous arrive
autant que les armoires électriques en industrie (ou tertiaires) sont contrôlées périodiquement, la législation n'impose rien (hélas) sur les coffrets domestiques ...