Installation commande volet roulant sans sil
Posté : mar. 14 août 2018 12:03
par Newmember
Bonjour, j'ai un volet roulant avec une commande murale et je voudrai installer une seconde commande sans fil sans enlever la commande murale. J'ai réaliser un schéma et je voudrai avoir vos avis s'ils vous plaît. Je ne sais pas si cela va créer un court-circuit ou pas.
Merci de votre aide.

Re: Installation commande volet roulant sans sil
Posté : mar. 14 août 2018 14:48
par RFco
hello
pas d'image
pas moyen de faire sans module de gestion
@+
Re: Installation commande volet roulant sans sil
Posté : ven. 17 août 2018 11:27
par Newmember
Bonjour, merci d'être là, j'ai mis une image en bas mais il n'y a que le logo qui s'affiche, moi je fait clic droit sur le logo et afficher quand je suis sur mon smartphone ou ouvrir dans un nouvel onglet.
Re: Installation commande volet roulant sans sil
Posté : sam. 18 août 2018 06:57
par parental25
salut
1) il ni aura pas de court circuit
2)les diodes ne servent à rien, dans ce cas là le retour du courant se fait toujours, cela n'a aucune importance, il faut de toute façon, que les alimentations soient issues de la même protection, sinon c'est dangereux pour les intervenants
3)avec des inters à positions fixes, ce montage est dangereux pour le moteur du volet, , il y aura du courant sur les 2 fils montée / descente et là ça va pas aimer!!
4) tu peux faire ce montage avec un module sans fil genre marque YOKIS et 2 commande sans fil, pas besoin de passer des fils, module mis dans le boitier de l'inter actuel et 1commande à la place de cet inter et une 2° à l'emplacement que tu désire