j'habite une maison des années 80 et franchement le tableau électrique est vieux (fusible) et peu de protection.
Je suis entrain de rénover complètement ma cuisine et comme vous pouvez vous en douter il manque plusieurs circuit. Etant donné que mon compteur est situé à 15M de la cuisine je pense mettre un compteur secondaire.
Ma puissance souscrite est du 9KW et le compteur réglé sur 45A
Voici le plan électrique de la cuisine :
Le plan éclairage de la cuisine:
Voici mes questionS :
- Quelles section de câble utiliseriez vous entre les deux compteurs?
- Ou dois-je me brancher? sur mon compteur principal via un disjoncteur ou directement sur les bornes?
- La configuration et les protections sont elles suffisantes pour le compteur secondaire?

- Les disjoncteurs différentiels sont ils bien proportionnés?
Par avance un grand merci

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : mer. 1 août 2018 15:19
par Carminas
Bonjour
1/ 3G10² pour 11,5 kW maxi
Si vous vouliez plus, il faudrait passer en 16²
2/ Repartir d'un disjoncteur raccordé directement sur les borniers : 40A si 9kW maxi, 50A si 11,5kW maxi
Vous inspirer de ceci :
3/ Vous vous etes mis au calibre maxi de la norme. Vous pouvez baisser un peu ces calibres si vous voulez augmenter la marge de sécurité.
16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'usage courant.
4/ Soit vous avez mis un disjoncteur 40A au départ, et auquel cas vos 2 interrupteurs différentiels peuvent être en 40A
Soit vous avez mis un disjoncteur 50A au départ, et auquel cas votre 1er interrupteur différentiel est trop chargé. Le passer en 63A
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : mer. 1 août 2018 18:13
par jerr34
Bonjour,
Merci pour ce premier échange.
En effet ma puissance souscrite est du 9KVA et le compteur réglé sur 45A
1- alors je pense que le 10mm² sera suffisant. Vous me dites 11.5Kw maxi mais ayant souscrit du 9KVA mon compteur devrait disjoncté bien avant non?
2- donc si je comprend bien il faut que j'installe un inter différentiel de 40A dans le tableau principal pour repiquer mon tableau divisionnaire sur celui-ci? Quel est le but de mettre le tableau divisionnaire sur un interrupteur différentiel dans le tableau principal?
3- d'après vos recommandations il s'agirai de mettre l'éclairage sur du 10A et les prises sur du 16A c'est bien cela? je en touche pas aux autres circuits?
4- vous me parlez d'un inter diff au départ mais au départ de quoi?
Dans ce cas que me préconisez vous? sachant que pour l'instant je n'ai encore rien acheté.
Merci d'avance.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : mer. 1 août 2018 23:20
par Carminas
Bonsoir
1/ Oui tant que vous n'augmentez pas votre abonnement, ce sera le cas
2/ Non, dans le tableau principal, il s'agit d'un disjoncteur, pas d'un interrupteur différentiel
Sa finalité est de protéger la liaison contre les surcharges et les court-circuits, et de pouvoir couper manuellement l'alimentation du tableau
3/ A part le four que vous pouvez laisser en 20A car tous ne se raccordent pas avec une prise 16A, j'aurait tendance à mettre 16A pour tous les circuits en 2,5², et 10A pour tous les circuits en 1,5²
4/ Je parle de disjoncteurs au départ du câble de liaison (cf. mon schéma)
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 11:16
par jerr34
Bonjour,
Désolé pour la confusion mais j'ai tendance à confondre les appellations des modules.
Donc si je comprend le disjoncteur pour la coupure du compteur secondaire est obligé d'être dans le tableau principal ou peut on le mettre en tête de ligne sur le compteur secondaire?
Le fait de mettre du 16 au lieu du 20 et du 10 au lieu du 16 il y a t'il une utilité concernant la sécurité ou autre?
je pourrais même passer les volets roulant en 6A qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 11:44
par Carminas
En principe on met un disjoncteur au départ du circuit qu'il protège.
Le fait de baisser le calibre augmente la sécurité lié à l'éventuels échauffement, puisqu'il coupe pour une intensité moindre.
16A qui autorise 3600W, convient à la plupart des usages d'appareil que l'on branche.
10A qui autorise 2300W, suffit pour la plupart des circuits qui ne consomment pas grand chose comme de l'éclairage.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 12:42
par jerr34
donc ce sont surtout pour prévenir des risques d'incendie le choix d'intensité des disjoncteurs?
partant de ce principe, pour les volets roulants autant partir sur du 6A? qu'en pensez vous?
On pourrait même presque dire un 2A pour l'éclairage sachant que le max sur mes deux circuits est de 180W

Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 14:16
par Carminas
Le disjoncteur est là pour protéger les fils contres les surcharges, pas les appareils qui sont derrière, qui de toute façon ne dépasserons jamais leur puissance maxi de construction.
Inutile donc de mettre un disj 2A ou 6A qui vont vous couter plus cher.
Losrque vous branchez une lampe de chevet de 40W sur un circuit prises, vous n'adaptez pas le calibre du disjoncteur en conséquence.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 16:05
par jerr34
OUI Exact réponse pertinente lol
Voici un schéma du tableau secondaire après vos conseils est-ce correct?
et le projet dans son intégralité :
en relisant votre message je ne comprend pas le calcul.
Soit vous avez mis un disjoncteur 40A au départ, et auquel cas vos 2 interrupteurs différentiels peuvent être en 40A
Soit vous avez mis un disjoncteur 50A au départ, et auquel cas votre 1er interrupteur différentiel est trop chargé. Le passer en 63A
Pourquoi le fait de mettre un disjoncteur 40 ou 50A au départ peut changer le fait que l'inter diff de la première ligne soit un 40A ou 63A?
Quel est votre calcul pour arriver à cette conclusion svp?
Merci d'avance.
Re: Tableau divisionnaire... Comment faire????
Posté : jeu. 2 août 2018 19:08
par Carminas
Parce qu'il ne faut pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel, donc ne pas dépasser 40A ou ne pas dépasser 63A.
Si vous mettez un disjoncteur 40A dont le rôle est de vous limiter à 40A, vous etes certain de ne pas dépasser 40A
Mais si vous mettez un disjoncteur 50A au départ, dont le rôle est de vous limiter à 50A, vous pouvez dépasser 40A (mais pas 63A, que de toute façon vous ne pouvez jamais dépasser car EDF ne vous délivre pas plus de 60A)
A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire vous que vous etes à l'intérieur du même batiment