Règles canalisation électrique et réseau d'eau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
flo6901
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 9 mars 2015 12:53
Contact :

Règles canalisation électrique et réseau d'eau

Message par flo6901 »

Bonjour,

Je m’interroge sur les règles à respecter concernant le voisinage des canalisations électriques avec les canalisations d’eau.

En effet sur mon chantier (milieu industriel) le plombier à placer son réseau d’eau au-dessus de nos chemins de câbles.

Si on applique la NF C 15-100 le chapitre 528.2.2, il est préconisé que « Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations. »

Les câbles CFO (U1000 R2V) étant classés AD7 au sens de la norme NF C 15-100 c’est dire qu’il supporte une immersion, peut-on considérer que l’installation est quand même conforme ? Ou doit-on prévoir une protection supplémentaire ?

Par avance, merci.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités