Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension
Posté : dim. 13 mai 2018 18:24
Bonjour à tous,
Je fais actuellement une étude d'ICC et j'ai un doute sur la méthode à adopter dans une partie de l'installation, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mon raisonnement svp ?
J'ai un transformateur élévateur 10,3kV/20kV de 3150kVA avec 2,2kW de pertes fer et 27,5kW de pertes joules. Par convention, U1 = 10,3kV car côté réseau et U2 = 20kV car côté charge. Sauf qu'à mon avis, les pertes joules sont mesurées côté 10,3kV en court-circuit, car le courant y est le plus élevé, et donc les déperditions de chaleur y sont plus importantes. Or, le calcul de la résistance à partir des pertes joules donne un résultat côté secondaire normalement, qui serait côté 20kV dans mon cas, ce qui est incohérent .
J'ai donc choisi d'étudier mon transfo comme si le secondaire était raccordé côté réseau 10,3kV, et j'ai ensuite ramené toutes les impédances côté 20kV.
La première image montre le calcul de l'impédance réseau amont et du modèle équivalent du "secondaire" du transformateur :

La seconde montre le tout ramené côté 20kV et le calcul de l'ICC résultant :

Je fais actuellement une étude d'ICC et j'ai un doute sur la méthode à adopter dans une partie de l'installation, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mon raisonnement svp ?
J'ai un transformateur élévateur 10,3kV/20kV de 3150kVA avec 2,2kW de pertes fer et 27,5kW de pertes joules. Par convention, U1 = 10,3kV car côté réseau et U2 = 20kV car côté charge. Sauf qu'à mon avis, les pertes joules sont mesurées côté 10,3kV en court-circuit, car le courant y est le plus élevé, et donc les déperditions de chaleur y sont plus importantes. Or, le calcul de la résistance à partir des pertes joules donne un résultat côté secondaire normalement, qui serait côté 20kV dans mon cas, ce qui est incohérent .
J'ai donc choisi d'étudier mon transfo comme si le secondaire était raccordé côté réseau 10,3kV, et j'ai ensuite ramené toutes les impédances côté 20kV.
La première image montre le calcul de l'impédance réseau amont et du modèle équivalent du "secondaire" du transformateur :

La seconde montre le tout ramené côté 20kV et le calcul de l'ICC résultant :