Phénomène physique chute de tension

Message par juliouss »

Bonjour,

J'ai une question concernant les chutes de tension dans un câble. Je réalise un projet où je dois dimensionner le câble réseau BT pour alimenter un lotissement. J'ai compris qu'un câble qui est long va me générer des chutes de tension mais je voulais savoir qu'est ce qui provoque cela est ce que c'est l'échauffement du câble il y a t-il une explication à ce type de phénomène

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Phénomène physique chute de tension

Message par pericles »

bonjour,

la chute de tension est =RI cos φ +XI sin φ

voir page 6 : calcul chute de tension
http://www.cjoint.com/14av/DDfucz6t9bX_ ... .2011_.pdf

chute de tension d’une canalisation électrique - GeoGebra
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y


voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HDDh7PoCjX1

cordialement
pericles