Bonjour,
Je dois alimenter un compresseur d'air en 400V TRI / 20kw sur un engin mobile équipé d'un moteur Diesel. Quelles sont les différentes possibilités (alternateur?) pour produire cette électricité sachant que le régime du moteur diesel est variable=> variation fréquence entre autre...
Merci d'avance pour vos réponses? Eddy
Alternateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alternateur
Bonjour,
Je pense qu'un modèle comme celui-ci conviendrait.
J'attire votre attention sur la puissance nécessaire au démarrage du compresseur, qui peut être bien supérieure à 20 kW, en fonction du mode de démarrage et du fait qu'il ait lieu à vide ou en charge.
C'est une tâche très difficile pour un groupe électrogène:
-le moteur doit fournir la puissance active nécessaire, jusqu' à plus de x3 pour un démarrage direct
-l'alternateur doit fournir le courant de démarrage, plus de 6 In pour un démarrage direct, 1,5 à 2,2 In pour un démarrage avec variateur de fréquence.
L'ensemble risque d'être très coûteux....
Cordialement
Je pense qu'un modèle comme celui-ci conviendrait.
J'attire votre attention sur la puissance nécessaire au démarrage du compresseur, qui peut être bien supérieure à 20 kW, en fonction du mode de démarrage et du fait qu'il ait lieu à vide ou en charge.
C'est une tâche très difficile pour un groupe électrogène:
-le moteur doit fournir la puissance active nécessaire, jusqu' à plus de x3 pour un démarrage direct
-l'alternateur doit fournir le courant de démarrage, plus de 6 In pour un démarrage direct, 1,5 à 2,2 In pour un démarrage avec variateur de fréquence.
L'ensemble risque d'être très coûteux....
Cordialement