tuyau pour cable et gaine technique

Posté : dim. 28 déc. 2008 20:49
par surlecoto
Bonjour,

Je fais l'installation électrique d'une maison neuve. Le tpc (tuyau pour câbles) Janolène arrive dans le garage et j'aimerai installer la gaine technique de logement (gtl) dans la pièce voisine -le cellier-.

Est-ce possible car le tpc n'arrivera pas directement dans la gtl ?

Si c'est possible dans quel conduit faire passer le câble d'alimentation générale entre le janolène et la gtl ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: tuyau pour cable et gaine technique

Posté : dim. 28 déc. 2008 21:09
par electromax
Bonsoir,
essayer de le manchonner avec une gaine du même diamètre, si il y a un vide sanitaire servez-vous en.
Ou bien par l'extérieur avec une moulure en alu ou inox prévu pour le passage des alimentations extérieures de 0 à 3mètres.
Cordialement Max.

Re: tuyau pour cable et gaine technique

Posté : mar. 30 déc. 2008 08:53
par surlecoto
Merci pour la réponse Max,

Si je comprends bien il faut absolument que le tpc arrive dans la gaine technique de logement.

Re: tuyau pour cable et gaine technique

Posté : mar. 30 déc. 2008 19:55
par Carminas
Bonsori

Si plus de 30m et donc compteur et disjoncteur en limite de propriété, vous dépendez de la NF C 15-100 et à mon avis ce la ne pose pas de problème. Vous faites la liaison comme vous voulez (apparent, sous gaine, sous goulotte...)

Si moins de 30m et donc compteur et disjoncteur dans la GTL, vous dépendez de la NF C 14-100 et à mon avis EDF ne sera pas d'accord avec ce que vous envisagez. A voir avec eux.

@+