Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mar. 20 févr. 2018 14:59
par Fanfan62
Bonjour a tous je vous présente mon problème hier j’ai racheté a un professionnel une machine à pneus en 380v triphasé dans l’annonce Il disait qu’il y avait possibilité de la passé en 220v donc je l’achete et arrivé chez moi j’ouvre La bête pour y voir plus clair et la surprise plus un seul cable A l’iNterieur (ni au moteur ni sur l’inverseuR)du coup je suis perdu pourriez-vous m’aider , je veut la passer en 220v merci d’avance

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mar. 20 févr. 2018 19:16
par RFco
hello


si il a parlé de 220, c'est certainement de 220 triphasé et pas monophasé




@+

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mar. 20 févr. 2018 21:19
par Fanfan62
Bonsoir oui en triphasé il m’ Explique mr vite fait d’y mettre un condensateur mais j’a Rien compris mais le problème c’ Aussi qu’il n’y plus un seul câble a l´interieur de la machine et moi j’y connais rien en électricité je suis dieseliste 😂

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mar. 20 févr. 2018 21:48
par RFco
tu pourra trouver la réponse sur ce site

labobine : memberlist.php?mode=viewprofile&u=399

y a déjà répondu (je ne sauris le faire à sa place)



@+

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mar. 20 févr. 2018 21:54
par Fanfan62
Ok merci je vais y jeter un œil

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mer. 21 févr. 2018 07:53
par Labobine
Bonjour,
Je vous conseillerais d''abord de jetter un œil à cette page consacrée à ce problème des démonte pneu qui envisage les solutions à faire marcher votre démonte pneu tri430v en mono 230v :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... monte-pneu
Entendons nous bien : vous n'avez chez vous que du monophasé 230v ?

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mer. 21 févr. 2018 12:57
par Fanfan62
Bonjour merci de votre réponse oui effectivement je suis en 220v mono ! Par contre la plaque signalétique du moteur me donne 2 valeur en A 1,6/2,8 quelle de ses deux valeurs je dois multiplier par 14 pour le condensateur ?

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mer. 21 févr. 2018 16:19
par RFco
Fanfan62 a écrit : ↑mer. 21 févr. 2018 12:57 Bonjour merci de votre réponse oui effectivement je suis en 220v mono ! Par contre la plaque signalétique du moteur me donne 2 valeur en A 1,6/2,8 quelle de ses deux valeurs je dois multiplier par 14 pour le condensateur ?
bonjour



une photo sera bienvenue


Labobine est très doué, connait bien le truc, mais n'est pas devin


@+

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mer. 21 févr. 2018 19:06
par Labobine
Bonjour à tous, ( merci Fred pour la pommade)
Vous avez de la chance car la plupart du temps la puissance des moteurs n'est que 0,37kw alors que vous avez un 0,55kw parceque il ne faut pas oublier que le montage à condensateur fait perdre 1/3 de puissance. Par contre vous n'êtes pas tout à fait sorti de l'auberge car certains moteurs sont incompatibles avec le montage à condensateur et cela on ne peut pas le savoir à l'avance.
Votre condensateur doit être de 40 µf 450v permanent.
Je ne vais pas vous rabacher tout ce qui est dit pour modifier le cablage de votre démonte pneu à cette page :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ndensateur
Si vous n'avez pas un résultat à la hauteur lors il vous faudra passer à la vitesse supérieure, fiable à 100%, du convertisseur variateur :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... -variateur
ou mettre un moteur monophasé :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... -monophas-
Dans tous les cas il faut modifier le cablage d'origine.

Re: Problème avec branchement machine à pneus

Posté : mer. 21 févr. 2018 19:25
par Fanfan62
Bonsoir ok merci de ta repgonse Labobine ! J’essaye de mettre une photo mais je n’y arrive pas