Posté : lun. 12 févr. 2018 18:03
par RAZZOUKI
Bonjour,
S'il vous plait j'ai un transformateur HT/MT secondaire couplé en étoile je veux savoir l'utilité de la distribution du neutre en MT, est ce pour la detection des defauts de mise à la terre uniquement ou y-a-t-il d'autres raisons ?
Merci

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Posté : mar. 13 févr. 2018 12:18
par Candela
Bonjour,
Attention à ne pas confondre:
-neutre sorti: les enroulements secondaires sont couplés en étoile et le point neutre est sorti sur une borne, uniquement pour permettre une mise à la terre (directe, faiblement ou fortement impédante, avec impédance de compensation)
-neutre distribué: le neutre est également sorti, et un conducteur neutre est tiré, comme en BT, avec les conducteurs de phase. Ce système n'a d'intérêt que si l'on veut distribuer de la HT en monophasé. A ma connaissance, cela ne se pratique qu'aux USA, au Canada, en Australie...

Cordialement

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Posté : jeu. 22 févr. 2018 02:06
par Mercure2
Re

Voir le lien suivant : pour le document Calcul pratique defaut à la terre
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/[Interdit] ... 936020.pdf

Cordialement

Re: Utilité de distribution du neutre en MT

Posté : mar. 27 févr. 2018 11:59
par RAZZOUKI
Merci pour vos réponses c'est clair maintenant.