interphonie bticino 2 fils collectif
Posté : sam. 6 janv. 2018 14:47
Bonjour, je vais installer un systeme interphone bticino audio pour la première fois.
Il y aura 10 postes intérieurs( 2 appartements par étage: gauche, droite), 1 platine, 1 relais pour la gache (qui serait "temporisé".. <<ça je ne sais pas, c'est pas moi qui gère l'aspect gache, donc je ne m'en occupe pas).
C'est un peu stressant et j'ai pas mal de questions, merci beaucoup à celui qui m'éclairera et me confirmera des choses.
notice général: http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 009_64.pdf
mon cas à la page 16.
platine
http://hpics.li/f2c78b7
1) Pour la cabler avec le micro hp: je vais mettre un cavalier 1 sur le N du micro HP. Et je vais démarrer mon premier poste intérieur par le numéro 1 et après 2,3, etc jusqu'à 10. C'est bon? Ou se branche le C (commun) du micro hp sur la platine?
Alim ref 346 040 + relais gache ref 346 230
http://hpics.li/1cf50bf
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80821_1.pdf
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80818_1.PDF
2) Au niveau du cablage, est-ce que c'est bien: j'alimente l'alim en 230volts, je sors de l'alim vers le bornier bus du relais gache bornier bus (en cable torsadé 5 ou 6 dixième je crois). Sur le bornier bus du relais gache, je me repique et pars vers mes postes intérieurs et ma platine extérieur. (tout sera donc en parallèle sur le même bus: postes intérieurs et platine de rue<< en audio je crois qu'on peut le faire? mais pas en vidéo ou il faut un circuit distinct pour les platines du rue et postes intérieur, c'est bien ça?
3)Par contre il faut que j'envoie aussi un cable supplémentaire qui part du relais gache (sortie s+ s-) jusqu'à la gache électrique directement?
Micro hp ref 346 991
http://hpics.li/36f9e93
notice techinque:
https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80908_1.pdf
https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80905_1.PDF
4)Est-ce que le 8 correspond bien au volume du son? Si je le remplace par un 5 ça diminue le volume? (je le laissera à 8 mais c'est pour comprendre)
5)Le N je met un cavalier 1 (pour qu'il commence par le 1)
6) Le P je ne met pas de cavaliers (vu qu'il n'y a qu'une platine extérieur)
Module Sfera - pour extension ref 346 992
http://hpics.li/4554bf6
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80911_1.pdf
6) ça c'est juste une extension parcequ'il y a plus de 8 postes c'est ça?
7) je le relie donc au micro hp et mon numéro 1 sera le numéro 9 c'est bien ça (N+8=1+8=9)? Donc je branche juste le 1 et 2 pour arriver à 10.
Merci!
Il y aura 10 postes intérieurs( 2 appartements par étage: gauche, droite), 1 platine, 1 relais pour la gache (qui serait "temporisé".. <<ça je ne sais pas, c'est pas moi qui gère l'aspect gache, donc je ne m'en occupe pas).
C'est un peu stressant et j'ai pas mal de questions, merci beaucoup à celui qui m'éclairera et me confirmera des choses.
notice général: http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 009_64.pdf
mon cas à la page 16.
platine
http://hpics.li/f2c78b7
1) Pour la cabler avec le micro hp: je vais mettre un cavalier 1 sur le N du micro HP. Et je vais démarrer mon premier poste intérieur par le numéro 1 et après 2,3, etc jusqu'à 10. C'est bon? Ou se branche le C (commun) du micro hp sur la platine?
Alim ref 346 040 + relais gache ref 346 230
http://hpics.li/1cf50bf
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80821_1.pdf
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80818_1.PDF
2) Au niveau du cablage, est-ce que c'est bien: j'alimente l'alim en 230volts, je sors de l'alim vers le bornier bus du relais gache bornier bus (en cable torsadé 5 ou 6 dixième je crois). Sur le bornier bus du relais gache, je me repique et pars vers mes postes intérieurs et ma platine extérieur. (tout sera donc en parallèle sur le même bus: postes intérieurs et platine de rue<< en audio je crois qu'on peut le faire? mais pas en vidéo ou il faut un circuit distinct pour les platines du rue et postes intérieur, c'est bien ça?
3)Par contre il faut que j'envoie aussi un cable supplémentaire qui part du relais gache (sortie s+ s-) jusqu'à la gache électrique directement?
Micro hp ref 346 991
http://hpics.li/36f9e93
notice techinque:
https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80908_1.pdf
https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80905_1.PDF
4)Est-ce que le 8 correspond bien au volume du son? Si je le remplace par un 5 ça diminue le volume? (je le laissera à 8 mais c'est pour comprendre)
5)Le N je met un cavalier 1 (pour qu'il commence par le 1)
6) Le P je ne met pas de cavaliers (vu qu'il n'y a qu'une platine extérieur)
Module Sfera - pour extension ref 346 992
http://hpics.li/4554bf6
notice: https://media.ecataleg.be//2013/2/20130226_80911_1.pdf
6) ça c'est juste une extension parcequ'il y a plus de 8 postes c'est ça?
7) je le relie donc au micro hp et mon numéro 1 sera le numéro 9 c'est bien ça (N+8=1+8=9)? Donc je branche juste le 1 et 2 pour arriver à 10.
Merci!