Bonjour à tous !
Voila plusieurs jours que j'essaie de me faire un fichier de calcul pour calculer la section de terre par la méthode Adiabatique ...
Seulement après plusieurs essai mes résultats sont pour moi incohérent ...
La 15-100 dit S=Racine de (I²*t)/K. Obtenir le coefficient K n'est pas difficile, toutefois le I correspond t'il au courant de court circuit au point d'installation du départ ? et de ce I je déduis le temps de déclenchement t suivant la courbe ? Je pourrais expliquer mon calcul mais ayant peur d'avoir été cherché trop loin je ne l'ai pas mis.
Donc auriez vous un exemple concret à me soumettre pour comprendre la manière d’effectuer le calcul :)
Merci d'avance
Voila plusieurs jours que j'essaie de me faire un fichier de calcul pour calculer la section de terre par la méthode Adiabatique ...
Seulement après plusieurs essai mes résultats sont pour moi incohérent ...
La 15-100 dit S=Racine de (I²*t)/K. Obtenir le coefficient K n'est pas difficile, toutefois le I correspond t'il au courant de court circuit au point d'installation du départ ? et de ce I je déduis le temps de déclenchement t suivant la courbe ? Je pourrais expliquer mon calcul mais ayant peur d'avoir été cherché trop loin je ne l'ai pas mis.
Donc auriez vous un exemple concret à me soumettre pour comprendre la manière d’effectuer le calcul :)
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
hello
faudra m'expliquer
@+
Adiabatique!!!soifdapprendre a écrit : ↑sam. 16 déc. 2017 14:40 Bonjour à tous !
Voila plusieurs jours que j'essaie de me faire un fichier de calcul pour calculer la section de terre par la méthode Adiabatique ...
faudra m'expliquer
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- soifdapprendre
- De passage

- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
Bonjour
Oui tu as la méthode simplifiée(tableau de la ncf ) et la méthode adiabatique je ne l inventé pas le nom de la méthode est écrit noir sur blanc mais merci de l intervention constructive
Oui tu as la méthode simplifiée(tableau de la ncf ) et la méthode adiabatique je ne l inventé pas le nom de la méthode est écrit noir sur blanc mais merci de l intervention constructive
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
soifdapprendre a écrit : ↑sam. 16 déc. 2017 19:17 Bonjour
Oui tu as la méthode simplifiée(tableau de la ncf ) et la méthode adiabatique je ne l inventé pas le nom de la méthode est écrit noir sur blanc mais merci de l intervention constructive
ah bon,
j'aimerais bien voir ce texte
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- soifdapprendre
- De passage

- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
Pas de problème, pour la petite histoire Adiabatique = Contrainte thermique si on résume.
Source Schneider : http://fr.electrical-installation.org/f ... protection
Et pour la NFC 15 100 je n'ai pas le courage ce soir de retrouver le terme, mais il y figure. Donc je chercherai demain, le plus énervant pour moi étant cette formule ou je ne trouve pas beaucoup d'exemple à exploiter ...
Source Schneider : http://fr.electrical-installation.org/f ... protection
Et pour la NFC 15 100 je n'ai pas le courage ce soir de retrouver le terme, mais il y figure. Donc je chercherai demain, le plus énervant pour moi étant cette formule ou je ne trouve pas beaucoup d'exemple à exploiter ...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
434.5.2
moins de 5 minutes pour trouver (y compris temps d'accès à la 15-100)
l'avantage est que ce mot ne figure qu'une seule fois dans la C15-100
Adiabatique n'est pas une méthode, et ne veut dire qu'une seule chose : il n'y a pas de diffusion de chaleur
Merci d'éviter de me prendre pour un abruti
moins de 5 minutes pour trouver (y compris temps d'accès à la 15-100)
l'avantage est que ce mot ne figure qu'une seule fois dans la C15-100
Adiabatique n'est pas une méthode, et ne veut dire qu'une seule chose : il n'y a pas de diffusion de chaleur
Merci d'éviter de me prendre pour un abruti
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- soifdapprendre
- De passage

- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
Bien à vous si vous avez le temps de cherchez. Adiabatique est aussi utilisé avec l'ajout méthode je l'entend très souvent.
Pour le reste je ne vous prend pas pour un abruti, je reste poli dans mes formulations juste votre premier message je pense manquais de tact et était maladroit d'approche.
Je ne cherche qu'à résoudre mon problème simplement pour le reste.
Bonne soirée à vous
Pour le reste je ne vous prend pas pour un abruti, je reste poli dans mes formulations juste votre premier message je pense manquais de tact et était maladroit d'approche.
Je ne cherche qu'à résoudre mon problème simplement pour le reste.
Bonne soirée à vous
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
chercher le texte est très simple, plus rapide que de demander sur un forum et attendre une réponse.
Si tu n'a pas le temps de chercher, alors nous non plus.
Je ne m’intéresserait donc plus jamais à tes demandes.
@dieu
PS : désolé pour le tutoiement, mais c'est de mise sur les forums...
Si tu n'a pas le temps de chercher, alors nous non plus.
Je ne m’intéresserait donc plus jamais à tes demandes.
@dieu
PS : désolé pour le tutoiement, mais c'est de mise sur les forums...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- soifdapprendre
- De passage

- Messages : 29
- Enregistré le : mer. 25 oct. 2017 20:48
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
Quant on à passer quelques jour à chercher une réponse on à pas forcement le temps d'y retourner voir le week end ^^
J'ajouterai que n'importe qui peut lire un texte, le comprendre est une autre paire de manche
Tant mieux, vu le comportement je ne veux pas de vos réponses ^^ Bonne soirée
J'ajouterai que n'importe qui peut lire un texte, le comprendre est une autre paire de manche
Tant mieux, vu le comportement je ne veux pas de vos réponses ^^ Bonne soirée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section du conducteur de terre
soifdapprendre a écrit : ↑sam. 16 déc. 2017 21:09 Quant on à passer quelques jour à chercher une réponse on à pas forcement le temps d'y retourner voir le week end ^^
Tant mieux, vu le comportement je ne veux pas de vos réponses ^^ Bonne soirée
Bah tiens, ça va être de ma faute maintenant
si tu n'a pas le temps le week-end, nous non plus.
Attention tout de même à ce que tu peut dire, cela pourrait te nuire.
@+