Telerupteur 5 fils

Posté : mer. 6 déc. 2017 15:07
par pansonic
Bonjour,

Je désire remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui est aussi vieux que ma grand mère. Ce télérupteur a 5 bornes et toutes branchées.
La bobine: 2 bornes, le contact sec: 2 bornes et une borne R qui est aussi reliée. Il y a toutes les couleurs de fil et la boite de dérivation ou est mis ce télérupteur est pratiquement inaccessible, j'ai du ramper sous un faux plafond pour l'atteindre et il est très difficile de contrôler ou vont les fils qui partent du télérupteur. Ce télérupteur fait sauter le 30mA .
Si quelqu'un a un vieux schéma de branchement, il me rendrais un grand service.
Cordialement

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : mer. 6 déc. 2017 18:51
par RFco
hello


n'y-a-t-il pas un schéma dessus?

Une photo STP...


@+

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 08:03
par parental25
Bonjour
début de réponse
ce doit être un câblage dit 3 fils, neutre au bouton poussoir, si sur la 5° borne qui ne sert que de dérivation il y a des fils pont entre d'autres bornes c'est un 3 fils
sur une borne contact = phase sur l'autre retour lampe
sur une borne bobine = phase sur l'autre retour bouton poussoir
sur la 5° si pont entre d'autre bornes = phase si pas de pont = neutre (en général c'est phase)
en attente confirmation avec photo de l'existant
désolé j'aurais bien mis un schémas mais il semble falloir passer par un hébergeur, je n'ai pas d’hébergeur de photo!

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 08:39
par RFco
parental25 a écrit : jeu. 7 déc. 2017 08:03 désolé j'aurais bien mis un schémas mais il semble falloir passer par un hébergeur, je n'ai pas d’hébergeur de photo!

hello


des hébergeurs d'image, de photos il y en a pléthore, ce sont des serveurs qui hébergent les fichiers

casimages
noelshak
dl.free
et tant d'autres
les clouds comme dropbox



@+

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 08:41
par pansonic
Bonjour,
Ci joint la photo
http://hpics.li/e5f1d60

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 09:03
par RFco
Salut Pansonic


donc câblage en trois fils neutre au poussoir comme cela se faisait à l'époque

je ne voit pas à quoi peut servir cette borne R

@+

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 09:31
par Carminas
Bonjour

Une borne de repiquage ?
Par exemple pour le neutre si c'est un montage 3 fils.

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 12:58
par pansonic
Salut,
Perso je vois pas du tout. Si j'avais une notice de ce télérupteur ce serait plus facile, mais comme il doit être de l'époque de ma grand mère...
Si dans vos archives vous avez ça, merci par avance.

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : jeu. 7 déc. 2017 14:58
par parental25
re
sur R c'est un fil orange qui ne sert pas, disons en attente, il est seul et la borne ne sert que de domino, elle n'est relié à rien dans le télérupteur,
elle n'est pas présente sur tous ces modèles c'est suivant l'année de fabrication. Pour le fun, tu as une grand mère jeune!

retour lampes c'est violet et blanc sur une borne conatct
retour bouton 2 verts sur une borne bobine
le rouge sur sur la 2° borne bobine
le vert pont avec le fil rouge c'est la phase du contact

PS: pas de neutre bleu sur le télérupteur il ni en a pas besoin, le neutre est commun lampes - boutons

Re: Telerupteur 5 fils

Posté : dim. 10 déc. 2017 13:56
par pansonic
Salut,
Merci parental25 pour ces infos.
Amitiés