Bonjour
Je possède un luminaire en panne car le module de led driver est hs . Ses caractéristiques :
Czjutai led driver 1
Input 100-240v - 50/60hz 0.30a
Output 24v - 9w, 9w max
Je possède un second luminaire ( 1 led en ruban hs ). Le modèle de led driver est bon . Ses caractéristiques :
Czjutai led driver 2
Input 100-240v - 50/60hz 0,80a
Output 24v - 20w, 20w max
Je souhaiterais utiliser le led driver 2 avec mon luminaire 1. Pensez vous que c'est possible ? Le led driver 2 est capable de délivrer 20w max mais si on lui demande 9 w pas de soucis ?
Merci d'avance de vos réponses
Remplacement de led driver sur luminaire
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remplacement de led driver sur luminaire
hello
oui, aucun soucis pour ça
@+
oui, aucun soucis pour ça
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...