Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Posté : ven. 15 sept. 2017 03:31
par edfhelp
bonsoir,

Pour une installation industrielle alimenté en HTA/BT au travers d'un TRANSFO 20 000 /410 V :

1- Est-ce que le neutre est distribué sur l'appareillage par exemple un moteur triphasé?

2-En cas de défaut avec un moteur SANS NEUTRE, comment est détecté le défaut :

2-1-phase/terre?

2-2-Triphasé?

3-Pourquoi le neutre n'est pas distribué sur les moteurs triphasés?


Merci

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Posté : sam. 16 sept. 2017 00:20
par Mercure2
Bonjour

il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf

http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf

Cordialement

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Posté : sam. 16 sept. 2017 15:04
par Candela
Bonjour,
Q3: un moteur tri est un récepteur équilibré par nature. Le raccordement au neutre est totalement inutile, et l'usage d'un conducteur et de pôles de neutre serait du gaspillage.