Questions diverses tableau élec
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Questions diverses tableau élec
Bonjour à tous,
j'ai quelques questions/ façons de faire et j'aimerais avoir vos avis, histoire de bien faire les choses:
1)Je remplace un tableau élec, les fils de terre sont un peu court, je défait le bornier de terre pour le laisser en volant dans le tableau électrique et ainsi ne pas rallonger certains conducteurs PE. Gain de temps et évite de faire de nouvelles connexions mais pas très propre. Vos avis?
2) Pareil je remplace un tableau: il y avait auparavant 2 fils de phase et 2 fils de neutre pour un seul fusible. Or les 2 neutre sont trop courts. Est-ce que je peux les rallonger avec un unique conducteur. (J'aurai donc sur le meme nouveau disjoncteur 2 fils de phase et 1 fil de neutre) ou mieux vaut-il rajouter chaque conducteur de neutre (pour avoir 2 fils de phases et 2 fils de neutre sous le meme disjoncteur) >>> on a pas l'impression d'avoir un neutre commun à 2 "phases" quoi.
3) J'ai souvent entendu qu'un contacteur heure creuse qui était en marche forcee se mettait tout seul en auto dès lors qu'il reçoit le signal d'edf.
Or j'ai fait le test avec un contacteur heure creuse de chez hager neuf: il ne s'est pas remis en auto tout seul (après un jour) et je suis quasi sur de mon cablage et du contact d'edf. Ce n'est donc pas toujours vrai, ça dépend des contacteurs?
Merci à vous ; )
Les 2 premières questions sont un peu bateau mais je préfère avoir vos avis .
j'ai quelques questions/ façons de faire et j'aimerais avoir vos avis, histoire de bien faire les choses:
1)Je remplace un tableau élec, les fils de terre sont un peu court, je défait le bornier de terre pour le laisser en volant dans le tableau électrique et ainsi ne pas rallonger certains conducteurs PE. Gain de temps et évite de faire de nouvelles connexions mais pas très propre. Vos avis?
2) Pareil je remplace un tableau: il y avait auparavant 2 fils de phase et 2 fils de neutre pour un seul fusible. Or les 2 neutre sont trop courts. Est-ce que je peux les rallonger avec un unique conducteur. (J'aurai donc sur le meme nouveau disjoncteur 2 fils de phase et 1 fil de neutre) ou mieux vaut-il rajouter chaque conducteur de neutre (pour avoir 2 fils de phases et 2 fils de neutre sous le meme disjoncteur) >>> on a pas l'impression d'avoir un neutre commun à 2 "phases" quoi.
3) J'ai souvent entendu qu'un contacteur heure creuse qui était en marche forcee se mettait tout seul en auto dès lors qu'il reçoit le signal d'edf.
Or j'ai fait le test avec un contacteur heure creuse de chez hager neuf: il ne s'est pas remis en auto tout seul (après un jour) et je suis quasi sur de mon cablage et du contact d'edf. Ce n'est donc pas toujours vrai, ça dépend des contacteurs?
Merci à vous ; )
Les 2 premières questions sont un peu bateau mais je préfère avoir vos avis .
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
hello
tu est jeune électro je pense, non??? (ce n'est pas une tare rassure toi, on est tous passés par là, surtout moi puisque je suis un self-made-man)
1)
tu peut laisser le rep de terre là où tu veux du moment où les fils sont individuellement connectés
2)
peu importe, les connexions sont autorisées dans l'ETEL (ex GTL)
3)
pas normal, shunter au niveau de la commande '(compteur électronique peut être)
@+
tu est jeune électro je pense, non??? (ce n'est pas une tare rassure toi, on est tous passés par là, surtout moi puisque je suis un self-made-man)
1)
tu peut laisser le rep de terre là où tu veux du moment où les fils sont individuellement connectés
2)
peu importe, les connexions sont autorisées dans l'ETEL (ex GTL)
3)
pas normal, shunter au niveau de la commande '(compteur électronique peut être)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
Salut,
oui en fait j'ai passé un cap pro elec il y a 2 ans (après réorientation) où j'ai fait peu de stages. Après j'ai fait 18 mois dans une boite de courant faible (intrusion, incendie) où j'ai bien appris à tirer des cables ensemble, etc, dans le tertiaire et faire le cheminement . Depuis 2 mois je suis dans une boite où je suis le seul électricien. (remplacement tableau, installation rénovation d'électricité, etc)
N'ayant pas eu la chance d'avoir eu un tuteur pendant des années pour le regarder faire (comme pour un apprentissage) et n'ayant pas connaissance d'électricien confirmé à qui je pourrai poser toutes ces questions, je les pose ici et ça me va bien
Merci pour ses réponses, pour le 1) ça m'étonne un peu, même si tu me dis qu'on peut le faire d'un point de vu normatif, d'un point de vue propreté je trouve ça pas propre d'avoir un bornier qui se ballade. Mais d'un coté prolonger un conducteur principal de protection c'est pas top non plus donc.
pour le 2) je sais pas si tu m as bien compris, je sais qu on peut faire des connexions, notamment pour rallonger. Mais je trouvais ça bizarre de regrouper 2 fils de neutre alors qu on garde les 2 fils de phases. Pour les futurs dépannages je trouve que ça complique la chose (on peut pas tester circuit par circuit quoi) a moins d ouvrir le tableau entier.
Ok pour le 3)
a+
oui en fait j'ai passé un cap pro elec il y a 2 ans (après réorientation) où j'ai fait peu de stages. Après j'ai fait 18 mois dans une boite de courant faible (intrusion, incendie) où j'ai bien appris à tirer des cables ensemble, etc, dans le tertiaire et faire le cheminement . Depuis 2 mois je suis dans une boite où je suis le seul électricien. (remplacement tableau, installation rénovation d'électricité, etc)
N'ayant pas eu la chance d'avoir eu un tuteur pendant des années pour le regarder faire (comme pour un apprentissage) et n'ayant pas connaissance d'électricien confirmé à qui je pourrai poser toutes ces questions, je les pose ici et ça me va bien
Merci pour ses réponses, pour le 1) ça m'étonne un peu, même si tu me dis qu'on peut le faire d'un point de vu normatif, d'un point de vue propreté je trouve ça pas propre d'avoir un bornier qui se ballade. Mais d'un coté prolonger un conducteur principal de protection c'est pas top non plus donc.
pour le 2) je sais pas si tu m as bien compris, je sais qu on peut faire des connexions, notamment pour rallonger. Mais je trouvais ça bizarre de regrouper 2 fils de neutre alors qu on garde les 2 fils de phases. Pour les futurs dépannages je trouve que ça complique la chose (on peut pas tester circuit par circuit quoi) a moins d ouvrir le tableau entier.
Ok pour le 3)
a+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
bonjour
pour le 1) je confirme, même si c'était en neuf
pour le 2) idem, tu pourrait faire pareil pour les phases, cela ne dérange pas du tout, même pour les futurs dépannages, au moins si ces connexions sont visibles, facilement accessibles (ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, il m'arrive de m'énerver à ce sujet)
@+
pour le 1) je confirme, même si c'était en neuf
pour le 2) idem, tu pourrait faire pareil pour les phases, cela ne dérange pas du tout, même pour les futurs dépannages, au moins si ces connexions sont visibles, facilement accessibles (ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, il m'arrive de m'énerver à ce sujet)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
ok ok merci bien!
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
Bonjour à tous, pour le problème 3, vérifie quand même au cas où que le contacteur modulaire est bien un " heure creuse" ,(donc avec rappel automatique de la position " forçage "). Je dit cela car je me suis déjà fait avoir du fait de m'être trompé de référence en commandant le produit.
Pour ma part c'était sur du Legrand, les deux modèles de contacteurs se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
@+
Pour ma part c'était sur du Legrand, les deux modèles de contacteurs se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
hello
en effet Flashgordon
en HAGER les références possibles sont
ETC225
ETC225S
ET221B
@+
en effet Flashgordon
en HAGER les références possibles sont
ETC225
ETC225S
ET221B
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
Salut,
Pour info le contacteur était un ETC 225 et le problème c'était que sa bobine ne marchait pas (pourtant il était neuf).
J'ai testé le nouveau et effectivement en marche forcée il passe tout seul en auto.
a+
Pour info le contacteur était un ETC 225 et le problème c'était que sa bobine ne marchait pas (pourtant il était neuf).
J'ai testé le nouveau et effectivement en marche forcée il passe tout seul en auto.
a+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
cedrikkk13 a écrit : ↑lun. 4 sept. 2017 18:35 Salut,
Pour info le contacteur était un ETC 225 et le problème c'était que sa bobine ne marchait pas (pourtant il était neuf).
J'ai testé le nouveau et effectivement en marche forcée il passe tout seul en auto.
a+
hello
très très rare
cela ne m'est jamais arrivé avec cette marque, mais bon, OK, ca peut donc arriver
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Questions diverses tableau élec
T'es peut-etre juste plus soigneux que moi
Je l'ai peut-etre fait tombé le contacteur (je sais plus trop..) ou alors juste pas de chance.
Pour m'enlever le doute: la phase sur A1 ou A2 c'est pareil? (comme pour minuterie et télérupteur)
Je l'ai peut-etre fait tombé le contacteur (je sais plus trop..) ou alors juste pas de chance.
Pour m'enlever le doute: la phase sur A1 ou A2 c'est pareil? (comme pour minuterie et télérupteur)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités