les moteurs et la puissance
Posté : mar. 18 juil. 2017 21:49
par Emine
Bonjour
dans ce tableau qui donne le facteur de simultanéite il y a
le moteur le plus puissant ,
le moteur suivant
à partir de quelle puissance le moteur est considéré comme plus puissant et ça veut dire quoi le moteur suivant ?
Cordialement
Re: les moteurs et la puissance
Posté : mer. 19 juil. 2017 12:31
par Candela
Bonjour,
Il faut tout simplement prendre les moteurs dans l'ordre décroissant de leur puissance.
Ex:
1 moteur de 60 kw et deux de 20: 60+15+12
3 moteurs de 30 kW : 30+ 22,5 =18
4 moteurs de 30 kW on ajoute 18 kW au calcul précédent.
Cordialement
Re: les moteurs et la puissance
Posté : jeu. 20 juil. 2017 22:19
par Emine
Bonsoir
Donc moi j'ai mal compris le tableau , ils s'agit des moteurs qui sont alimentés par le même jeu de barre
Merci beaucoup Candela