prolonger conducteur plafond pour dcl faux plafond

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

prolonger conducteur plafond pour dcl faux plafond

Message par cedrikkk13 »

Bonjour, suite à une rénovation d'un appartement, on doit prolonger les conducteurs de 50 cm, qui sortent du plafond en béton pour arriver au niveau du futur faux plafond non démontable.
Comment vous feriez?
1) rallonger conducteur directement avec wago, sans mettre une boite de dérivation?
2) mettre une boite de dérivation au plafond (avec connection à l'ntérieur)?


Dans les 2 cas ça me parait hors norme: conducteur et connexion nu dans faux plafond et boite de dérivation mise dans faux plafond non démontable mais je me vois pas retirer tout un cable pour ça..
Qu'en pensez vous?
Merci ; )
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prolonger conducteur plafond pour dcl faux plafond

Message par RFco »

hello


la seule chose à faire est de remplacer la filerie en totalité



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: prolonger conducteur plafond pour dcl faux plafond

Message par cedrikkk13 »

Salut,
Merci pour ta réponse rapide! Au moins c'est clair par rapport à la norme.
a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités