Page 1 sur 2

Differentiel + clim

Posté : jeu. 29 juin 2017 17:06
par Melectro
Bonjour,
j ai 2 clim 24000btu 25A, en mono , a brancher sur un circuit triphasé, je me demandais quel type de différentiel utiler,
serait il mieux, quelles soient sur des phases différentes ?

Merci d avance d vos réponses

Re: Differentiel + clim

Posté : jeu. 29 juin 2017 17:24
par RFco
hello


des clim mono sur un branchement tri???


bizarre


@+

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 00:39
par Melectro
Je voulais dire tertra :-D

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 01:45
par Melectro
En tête de tableau , l on trouve un différentiel terra C60H c40 et son vigi c60, qui alimente prises, éclairages et un autre différentiel tetra C60N c25 et sa vigi qui alimente prises 380v
j espere avoir été un peu plus clair :-D

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 05:45
par RFco
Bonjour

On ne raccorde pas des appareils puissants en mono sur une installation tri+N de puissance aussi limitée

@+

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 12:11
par Melectro
Merci de ta réponse
je ne comprends pas trop pourquoi, on ne peut pas le faire
Pourrai tu m éclairer, vers une solution

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 13:04
par RFco
Bonjour???


Oui on peut mais cela déséquilibre l'installation électrique

Se reprendre sous le diff 30mA

@+

Re: Differentiel + clim

Posté : ven. 30 juin 2017 17:11
par Melectro
Bonjour :-D

pas besoin d autre protection après le diff 30ma ?

Re: Differentiel + clim

Posté : sam. 1 juil. 2017 10:22
par RFco
Melectro a écrit :Bonjour :-D

pas besoin d autre protection après le diff 30ma ?

Ben si

Un disjoncteur, normal, non????

Rassure moi tu n'est pas pro??


@+

Re: Differentiel + clim

Posté : sam. 1 juil. 2017 11:14
par Candela
Bonjour,
Pour que l'on puisse vous répondre valablement, il faudrait en dire plus sur cette installation:
-A l'évidence, ce n'est pas du domestique :-D . ERT, ERP?, tarif bleu, jaune, vert? Puissance souscrite ou puissance du transfo?
-SLT? (appelé souvent "régime de neutre")

Le câble alimentant les clims doit être protégé: le calcul de la section doit être fait à l'aide d'un logiciel agréé, ou manuellement en suivant le Guide C15-105.
Le fabricant des clims indique-t-il un type de protection à utiliser? (il s'agit alors de la protection de son équipement, alors que la C15-100 s'arrête au câble d'alimentation). Les deux protections peuvent être confondues ou non.
Y a-t-il une intensité de démarrage indiquée?
La remarque de RFco concernant les clims mono sur une installation tri est tout à fait pertinente. Même si vous parvenez à faire fonctionner ces appareils, les clims risquent de perturber le reste de l'installation. Vu le calibre du disjoncteur, c'est juste : 40 A tri 400V = 27,71 kVA, mais en mono Ph+N vous ne disposez que de 9kVA par phase.

D''autre part, vous ne précisez pas l'intensité de réglage du DDR, ni s'il en existe d'autres en aval.Si le DDR est 30 mA, vous n'aurez aucune sélectivité: en admettant que les courants de fuite des clims ne le fassent pas déclencher, le moindre défaut privera toute cette branche de courant.

Cordialement