meuble SDB classe 2

Posté : jeu. 8 juin 2017 12:06
par htc
Bonjour à tous
Pour une salle de bains mon client a acheté un meuble tout neuf de Brico Machin Truc (meuble + vasque + bandeau lumineux et prise électrique ... tout en un).
La prise électrique intégrée au bandeau possède une broche de terre (et le boitier de l'alimentation est prévu avec Ph +N+T). L'étiquette du bandeau mentionne IP44 et classe 2.
La prise, l'interrupteur et le boitier de jonction se situent à 45cm de la limite verticale de la douche, donc dans le volume 2.
Mes questions sont :
* pourquoi une broche de terre sur la prise si classe 2 ?
* dois je condamner la prise ou la déconnecter si je peux ?
Merci d'avance

Re: meuble SDB classe 2

Posté : jeu. 8 juin 2017 12:56
par electrx
Bonjour

Parce que l'appareil que le client va raccorder sur la PC n'est pas obligatoirement classe 2

A+

Re: meuble SDB classe 2

Posté : ven. 9 juin 2017 19:34
par htc
Bonjour à tous
Pas d'autre avis ???
Merci d'avance

Re: meuble SDB classe 2

Posté : ven. 9 juin 2017 19:46
par Carminas
Bonsoir

De toute façon la prise ne peut pas être en volume 2, classe 2 ou pas.
Donc à désactiver

Re: meuble SDB classe 2

Posté : sam. 10 juin 2017 00:37
par RFco
hello


je crois bien avoir vu ne texte là-desssus mais n'arrive pas à le retrouver (autorisé sous certaines conditions)



@+

Re: meuble SDB classe 2

Posté : sam. 10 juin 2017 07:42
par Carminas
Salut

Je pense que tu fais référence au dernier paragraphe de ce texte, qui fait référence à ce cas de figure.
Il faut bien que la prise soit hors volume.

Image

Re: meuble SDB classe 2

Posté : sam. 10 juin 2017 07:49
par RFco
Salutatous


OUI,

@Carminas



c'est cela



le mot-clé m"a manqué pour retrouver dans le texte



@+