Questions amendement A5 et arrêté 2016
Posté : sam. 27 mai 2017 20:06
Bonjour, je suis un électricien débutant (1 an et demi d'expérience dans le courant faible)
Je commence un nouveau boulot où je ferais du courant fort dans l'habitat et du coup je me réintèresse fortement aux normes, etc.
J'aurai surement pas mal de questions futurs.
Merci à ceux qui prendront le temps d'y répondre!
1) Je suis pas au clair avec l'application de la norme.. J'ai compris que si on faisait une extension on devait appliquer la norme nf c 15 100.
Maintenant si je fais une rénovation totale d'un appartement, je dois aussi appliquer la norme et donc prévoir de faire obligatoirement aussi toutes les prises de communication, avec le tableau de communication? (ou c'est au bon vouloir du client? si le client ne veut pas on fait signer "une décharge"?)
Et si je garde un petit bout de l'ancienne installation électrique, je suis pas obligé de faire toutes les prises de communications?
ps: j'ai compris que la gtl c'était que dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
2)Sur une brochure promotelec je lis :
"Depuis le 1er septembre 2016, la distribution de tous
les services « Téléphone », « Données numériques
(Internet) » et « Services de communication
audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) » s’effectue par un câblage unique à paires
torsadées."
ça veut dire que on ne met plus de prises coaxiales (pour la tv) mais on peut garder une antenne? (on passe un cable torsadé de l'antenne au tableau de communication?)
3) En cas d'impossiblité de mettre un luminaire au plafond, peut-on mettre 2 prises commandés? (2 appliques je sais que c'est possible)
4)Dans mon livre qui s'arrete à l'amendement A4, il était indiqué que dans le volume 3 il fallait des appareils électriques d'ip minimum x1. Maintenant qu'il n'y a plus de volume 3, il n'y a plus d'ip minimum dans ce volume?
5) A part sur ce forum, comment fait un artisan électricien lorsqu'il a un doute sur une norme? Il appelle le consuel? autre interlocuteur?
6)maintenant il est écrit un ddr a maximum 8 circuits:
ça veut dire 8 disjoncteurs? (si un disjoncteur "ancien" a 2 circuits dessus ça compte que pour 1? (exemple: par exemple 1 petit chauffage et un circuit prise)
Je commence un nouveau boulot où je ferais du courant fort dans l'habitat et du coup je me réintèresse fortement aux normes, etc.
J'aurai surement pas mal de questions futurs.
Merci à ceux qui prendront le temps d'y répondre!
1) Je suis pas au clair avec l'application de la norme.. J'ai compris que si on faisait une extension on devait appliquer la norme nf c 15 100.
Maintenant si je fais une rénovation totale d'un appartement, je dois aussi appliquer la norme et donc prévoir de faire obligatoirement aussi toutes les prises de communication, avec le tableau de communication? (ou c'est au bon vouloir du client? si le client ne veut pas on fait signer "une décharge"?)
Et si je garde un petit bout de l'ancienne installation électrique, je suis pas obligé de faire toutes les prises de communications?
ps: j'ai compris que la gtl c'était que dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons.
2)Sur une brochure promotelec je lis :
"Depuis le 1er septembre 2016, la distribution de tous
les services « Téléphone », « Données numériques
(Internet) » et « Services de communication
audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) » s’effectue par un câblage unique à paires
torsadées."
ça veut dire que on ne met plus de prises coaxiales (pour la tv) mais on peut garder une antenne? (on passe un cable torsadé de l'antenne au tableau de communication?)
3) En cas d'impossiblité de mettre un luminaire au plafond, peut-on mettre 2 prises commandés? (2 appliques je sais que c'est possible)
4)Dans mon livre qui s'arrete à l'amendement A4, il était indiqué que dans le volume 3 il fallait des appareils électriques d'ip minimum x1. Maintenant qu'il n'y a plus de volume 3, il n'y a plus d'ip minimum dans ce volume?
5) A part sur ce forum, comment fait un artisan électricien lorsqu'il a un doute sur une norme? Il appelle le consuel? autre interlocuteur?
6)maintenant il est écrit un ddr a maximum 8 circuits:
ça veut dire 8 disjoncteurs? (si un disjoncteur "ancien" a 2 circuits dessus ça compte que pour 1? (exemple: par exemple 1 petit chauffage et un circuit prise)