le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Message par Emine »

Bonjour

pour les schémas de liaison à la terre il y une 3eme lettre (R,S,N) cette lettre est choisi en fonction de quoi ?

Image

Image

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Message par pericles »

bonsoir,

choix suivant les liaisons éventuelles des masses du poste et les masses de l’installation BT

voir NF C15-100 paragraphe 442.2.3 Mise à la terre dans les postes de transformation
"Les schémas des liaisons à la terre sont symbolisés par les deux lettres dont la définition est
donnée en 312.2, suivies par une troisième qui permet de distinguer, selon les liaisons éventuelles des masses du poste :

- les postes dont les masses sont reliées à la fois à la prise de terre du neutre de l’installation BT et aux masses de l’installation BT, installations désignées par la troisième lettre R ;

- les postes dont les masses sont reliées à la prise de terre du neutre de l’installation, mais ne
sont pas reliées aux masses de l’installation BT, installations désignées par la troisième lettre N ;

- les installations dont les masses sont reliées à une prise de terre électriquement séparée de
celle du neutre BT et de celle des masses de l’installation BT, installations désignées par la troisième lettre S. "


voir la page B59
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=B59

voir Cahier Technique Schneider Electric n° 172 / p.18
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct172.pdf

voir le mémo
http://myreader.toile-libre.org/3emelettre.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Message par Emine »

Bonsoir

Merci pericles pour la réponse

peut être j'ai mal posé la question, qu'est ce que je cherche par exemple pour le régime TT on a TTN et TTS ,quand est ce

on utilise TTN et quand est ce on utilise TTS c'est à dire est ce qui'l y a des paramètres à prendre en considération pour choisir TTN ou TTS ?

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Message par pericles »

bonjour,
Emine a écrit : ,quand est ce qu'on utilise TTN et quand est ce on utilise TTS
Schéma TTS :
- pour pour les postes de livraison sur poteaux
- ou est nécessité par des exigences de livraison éloignée (stations, installations en montagne…)
voir Figure 20 distribution aérienne rurale en France
http://eduscol.education.fr/sti/sites/e ... df#page=21
Schémas TTN :
- Le schéma TTN se rencontre en distribution publique BT ou dans les installations étendues (bâtiments distants)
voir page 26-27 guide de la puissance 2007_legrand_slideshare
https://fr.slideshare.net/jjaassmmiinn/guide-puissance
Emine a écrit :c'est à dire est ce qui'l y a des paramètres à prendre en considération pour choisir TTN ou TTS ?
voir la note avec les incidences (les calculs) suivant le schéma adopté de jm Beaussy:
remontée en potentiel des masses_beaussy
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... EAUSSY.pdf

voir le chapitre 4 : Influences de la MT sur la BT, selon les SLT
Influences de la MT sur la BT, selon les SLT_ct 172.pdf_page 19.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/sites/e ... df#page=19

en conclusion l’interconnexion générale des prises de terre est la meilleure solution c’est à dire les schémas TNR et ITR

voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/rep2slt.pdf

cordialement
pericles

pour information, rechercher un "mot cle", ou un terme sur le site volta et le Wiki de schneider
voir le mémo ci-joint http://myreader.toile-libre.org/motcle.pdf
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le choix de la 3eme lettre SLT ( TTN,TTS.....etc)

Message par Emine »

Bonsoir

Merci infiniment pour votre réponse Pericles

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités