protection 2 A sur bobine commande
Posté : mer. 19 avr. 2017 19:08
par guidzit
Bonjour
dans un tableau de répartition, que faut il " obligatoirement" protéger par des disjoncteur 2A
bobine de contacteur J/N, Pilote edf, minuterie.... ?
Merci d'avance
Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : jeu. 20 avr. 2017 07:44
par Carminas
Bonjour
En locaux d'habitation :
Il faut une protection par disjoncteur pour tous les circuits.
La norme indique que cela doit être 2A maxi pour : "circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc."
Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : jeu. 20 avr. 2017 16:56
par Candela
Bonjour,
Pour moi, le plus important (et souvent négligé), c'est la VMC*. Il s'agit d'un moteur, situé dans les combles en général, environné de bois, laine de verre, poussière, tous matériaux combustibles (oui, la laine de verre en rouleau brûle, même si elle ne propage pas l'incendie). Et un moteur qui fatigue chauffe beaucoup avant de s'arrêter et prend bien plus que son intensité nominale. Une protection adaptée évite l'incendie.
En cas de sinistre, l'expert de la compagnie d'assurances ne manquera pas de relever le défaut de protection s'il est encore apparent et d'en tirer des conséquences...
Cordialement
*certains constructeurs préconisent 1 A sur la notice d'installation
Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : jeu. 20 avr. 2017 20:14
par guidzit
Bonsoir,
Merci d'etre intervenu dans cette discussion.
Pour la vmc, c'ést prévu, 2A
Mais les commandes (bobine) des télérupteurs ou des minuteries par exemple, il faut les protéger par un 2A?
Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : jeu. 20 avr. 2017 21:35
par Carminas
Non, lorsqu'un télérupteur ou une minuterie est destiné à un circuit d'éclairage, on utilise le même disjoncteur que le circuit d'éclairage pour assurer la protection
Exemple :

Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : jeu. 20 avr. 2017 21:37
par Candela
Bonsoir,
guidzit a écrit :
Merci d'etre intervenu dans cette discussion.
Pour la vmc, c'ést prévu, 2A
Mais les commandes (bobine) des télérupteurs ou des minuteries par exemple, il faut les protéger par un 2A?
Pour le reste, c'est ce que Carminas vous a écrit.
Cordialement
Re: protection 2 A sur bobine commande
Posté : ven. 21 avr. 2017 00:54
par guidzit
Parfait
et encore merci
Candela et Carminas