PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 09:41
par guidzit
Bonjour,
pour protéger un circuit d'éclairage avec disjoncteur c'est 16A ou 10A ?
Merci d'avance
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 10:12
par RFco
hello
16A maximum
@+
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 19:11
par guidzit
bonsoir
merci pour la réponse.
Et si j'ai 8 points lumineux je peux poser un disjoncteur de 10A?
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 19:13
par RFco
aucun soucis
on protège en fonction du maxi de la norme mais aussi au maxi à supporter
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 20:13
par cedrikkk13
Bonjour,
Si je peux m'incruster dans le sujet..
Qu'elle est l'intéret de mettre un 10A à la place d'un 16A?
Les 2 ont le même prix.
Le 16 A laisserait passer plus de courant sans risque (puisqu'un 1.5mm² le supporte bien)
Merci.
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 21:15
par Carminas
Bonsoir
L'intérêt est de prendre une marge de sécurité plus grande
Mais sur le fond peu importe, car il est rare d'atteindre 2300W de nos jours avec les ampoules éco et 8 points d'éclairage
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 22:00
par RFco
hello
jamais vu en domestique des besoins supérieurs à 10 ou 16 A répartis sur 8 protections
jamais vu de grosses installs (quoique, déjà des apparts de plus de 800m² à neuilly)
@+
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 23:00
par cedrikkk13
edit: je vais creuser un peu, avant de poster une question sur ce sujet^^, je reviendrai vers vous apres
Re: PROTECTION CIRCUIT
Posté : mar. 11 avr. 2017 23:56
par guidzit
Merci à tous pour votre participation à ce post.
Moi j'ai toujours vu du 10A pour les lampes mais je vois que sur des installations récentes il y a souvent des 16A
Alors j'ai eu un doute, et j'ai fais appel à vous.
Je voulais savoir si un 10A était autorisé pour 8 circuits (visite consuel). Donc, c'est bon.
Moi je préfère 10A, au niveau visuel sur le tableau
10 les lampes 16 les pc 20 les circuits spécialisés etc...
Et c'est vrai que pour dépasser 2200 w avec 8 circuits de lampes, même allumées toutes ensembles, faut le vouloir
De plus j'ai que des led
Merci encore