bonsoir,
1-Dans un poste HTB/HTA, les cellules sont TOUJOURS des interrupteurs sectionneurs avec fusible mais sans disjoncteur?
2-Dans un poste HTA/BT, les cellules sont TOUJOURS des interrupteurs sectionneurs avec fusible et disjoncteur?
bonne soirée
Appareillage HTA
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Appareillage HTA
Bonsoir,
désolé,mais je ne comprends pas bien vos questions....
Les postes HTB/HTA sont soit des postes-source , soit des postes d'industriels de forte puissance.
Il n'existe pas de fusibles HTB.
Dans les premiers, on ne trouve de fusibles que pour les auxiliaires. La raison est simple: les arrivées sont 1250A, les départs 400: pas de fusibles dans ces calibres.D'autre part, ces postes ne sont, pour la plupart, pas gardiennés. La continuité d'exploitation étant primordiale, pas question d'envoyer un agent changer 3 fusibles à chaque défaut (à certains endroits, il faudrait un semi-remorque
)
Dans les seconds, on pourrait rencontrer des sectionneurs fusibles, mais c'est rare, pour des raisons du même ordre.
Dans les postes HTA/BT, la C13-100 impose un disjoncteur en tête à partir d'un Ib de 45A (>1250 kVA/20kV), ou s'il y a plusieurs transfos. Après, pour les protections transfos on ne prévoit de disjoncteurs, en général, que lorsque les fusibles n'existent plus ou sont supérieurs à 63A.
Donc on peut rencontrer:
-des cellules de boucle : inter
-des protections générales : disjoncteurs, très rarement des fusibles (Pb sélectivité ardu)
-Des protections transfos: inters-fusibles combinés (actuellement) ou associés(anciens postes), parfois des disjoncteurs, mais JAMAIS de disjoncteurs+fusibles.
Cordialement
désolé,mais je ne comprends pas bien vos questions....
Les postes HTB/HTA sont soit des postes-source , soit des postes d'industriels de forte puissance.
Il n'existe pas de fusibles HTB.
Dans les premiers, on ne trouve de fusibles que pour les auxiliaires. La raison est simple: les arrivées sont 1250A, les départs 400: pas de fusibles dans ces calibres.D'autre part, ces postes ne sont, pour la plupart, pas gardiennés. La continuité d'exploitation étant primordiale, pas question d'envoyer un agent changer 3 fusibles à chaque défaut (à certains endroits, il faudrait un semi-remorque
Dans les seconds, on pourrait rencontrer des sectionneurs fusibles, mais c'est rare, pour des raisons du même ordre.
Dans les postes HTA/BT, la C13-100 impose un disjoncteur en tête à partir d'un Ib de 45A (>1250 kVA/20kV), ou s'il y a plusieurs transfos. Après, pour les protections transfos on ne prévoit de disjoncteurs, en général, que lorsque les fusibles n'existent plus ou sont supérieurs à 63A.
Donc on peut rencontrer:
-des cellules de boucle : inter
-des protections générales : disjoncteurs, très rarement des fusibles (Pb sélectivité ardu)
-Des protections transfos: inters-fusibles combinés (actuellement) ou associés(anciens postes), parfois des disjoncteurs, mais JAMAIS de disjoncteurs+fusibles.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
