Court-circuit éloigné de l'alternateur

Posté : dim. 19 mars 2017 21:16
par edfhelp
bonsoir,

c/c éloigné de l'alternateur

1-La protection HTA en cas de défaut monophasé phase/terre intervient dans quelle régime du court-circuit : subtransitoire, transitoire ou permanent (établi)?


2-Pourquoi pour déterminer le pouvoir de fermeture de l’appareillage HTA , c'est la valeur de ip-courant crête de court-circuit qui est utilisé et non la valeur du courant de court-circuit symétrique en régime subtransitoire ?-Voir CT N°158-cahier technique Schneider-

bonne soirée

Re: Court-circuit éloigné de l'alternateur

Posté : lun. 20 mars 2017 12:52
par Candela
Bonjour,
edfhelp a écrit : c/c éloigné de l'alternateur

1-La protection HTA en cas de défaut monophasé phase/terre intervient dans quelle régime du court-circuit : subtransitoire, transitoire ou permanent (établi)?
S'il s'agit de la protection d"abonné, la tempo est réglée pour un temps total de l'ordre de 200ms (C13-100, Enedis peut admettre un peu plus dans certains cas). On vient donc juste de passer en régime permanent quand l'ordre de déclenchement est donné (tempo entre 110 et 130 ms si j'ai bonne mémoire sur les mises en service auxquelles j'ai assisté-matériel neuf de ma "marque préférée" :-D ).
edfhelp a écrit : c/c éloigné de l'alternateur

2-Pourquoi pour déterminer le pouvoir de fermeture de l’appareillage HTA , c'est la valeur de ip-courant crête de court-circuit qui est utilisé et non la valeur du courant de court-circuit symétrique en régime subtransitoire ?-Voir CT N°158-cahier technique Schneider-
C'est ce courant de crête qui est susceptible* d'être établi par le disjoncteur ou l'interrupteur. Il s'agit de la "pointe à l'enclenchement", et donc les contacts doivent pouvoir y résister...sans se souder!

Cordialement

*rappel: valeur aléatoire dépendant de l'état magnétique des tôles et de l'angle de phase au moment de l'enclenchement. Ce courant est maximum en cas de coupure brève et d'enclenchement en opposition de phase.

Re: Court-circuit éloigné de l'alternateur

Posté : lun. 20 mars 2017 23:50
par edfhelp
bonsoir

Par rapport à la réponse 2 : Pour un pouvoir de fermeture , la valeur de ip est utilisé , je suis d'accord avec vous.

1-Mais alors pour un pouvoir de coupure d'un appareillage HTA, la valeur de ip ne pourrait pas être utilisée ?

La raison pour laquelle on n'utilise pas la valeur de ip pour déterminer l'appareillage HTA est-elle du au temps de réponse de l'appareillage HTA pour couper le courant?


bonne soirée

Re: Court-circuit éloigné de l'alternateur

Posté : mar. 21 mars 2017 01:30
par Candela
edfhelp a écrit : 1-Mais alors pour un pouvoir de coupure d'un appareillage HTA, la valeur de ip ne pourrait pas être utilisée ?

La raison pour laquelle on n'utilise pas la valeur de ip pour déterminer l'appareillage HTA est-elle du au temps de réponse de l'appareillage HTA pour couper le courant?

Oui, j'ai oublié que l'interrupteur pouvait s'enclencher sur un court-circuit: on a alors le courant de court-circuit affecté d'un coëfficient d'asymétrie (du à la composante continue) qui est fixé par les normes à 2,5. En raison des temporisations, un disjoncteur n'a jamais ce courant à couper; il doit pouvoir l'établir.

Cordialement

Re: Court-circuit éloigné de l'alternateur

Posté : sam. 1 avr. 2017 00:18
par edfhelp
bonsoir,

La CEI 909 calcule les courants de court-circuits (C/C) en régime subtransitoire (Ik") pour un courant de court-circuit :

Triphasé-Biphasé-monophasé à l'endroit du défaut. Un C/C se déroule en trois phases :subtransitoire, transitoire et permanent.


a-Pour un C/C en HTA : La CEI 909 calcule en régime subtransitoire.

La valeur du calcul du Ik" obtenue n'est t-elle pas trop contraignante par rapport à un calcul en régime permanent?