Page 1 sur 1

problème de terre en triphasé

Posté : ven. 17 mars 2017 20:18
par ldc
bonjour,
sur une maison qui a une ancienne alimentation en triphasé, j' ai un souci,
sur une phase , le testeur m' indique sur les prises absence de terre. le vert jaune est bien là, branché correctement.
entre le neutre et la terre, j' ai une tension de 70v
merci

Re: problème de terre en triphasé

Posté : ven. 17 mars 2017 23:15
par caydon
Bonsoir,
Il ne tiens qu à vous de faire un mesure de terre et en vue des mesures de réaliser son amélioration
:-D

Re: problème de terre en triphasé

Posté : lun. 20 mars 2017 14:27
par ldc
bonjour,
je suis repassé ce matin, j' ai mis un piquet de terre, du cable 25 enterré,
je n' ai pas pu mesurer la resistance, mon, appareil étant hs et le deuxième inopérant car il utilise le neutre. normalement, avec l' experience que j'ai, la terre devrait etre bonne.
j' ai toujours 70v entre la terre et le neutre.
si quelqu' un a une piste, un protocole,
merci

Re: problème de terre en triphasé

Posté : lun. 20 mars 2017 19:52
par ldc
j' ai continué mes investigations,
avec tous les disjoncteurs abaissés, j' ai les mêmes resultats,

entre la tension phase et terre, j' ai les valeurs suivantes,
phase 1 270V
phase 2 280v
phase 3 155v

pour voir si ça vient de la liaison c , un câble assez ancien de 25 m, je l' ai débranché au disjoncteur de branchement , et j' ai mesuré aux bornes du disjoncteur les tensions, j' ai rallongé la terre pour y parvenir, et là j' ai

les memes valeurs, cad une tension de 70v entre la terre et le neutre et les mêmes valeurs que plus haut pour les phases,

donc à priori c' est un problème de reseau?

Re: problème de terre en triphasé

Posté : mar. 21 mars 2017 22:10
par ldc
quelqu' un a une idée?
merci

Re: problème de terre en triphasé

Posté : mar. 21 mars 2017 22:35
par circus
bonsoir,

au vue de vos mesures la phase 3 est à la terre à un endroit du réseau

si vous avez bien pris la mesure au niveau des bornes aval du disjoncteur de branchement sans câble raccordé en sortie

vous devez appelez le distributeur d'énergie de votre secteur ( enedis ou régie ) pour qu'un technicien vienne faire des investigations de leur coté

afin de trouver le défaut

Re: problème de terre en triphasé

Posté : mar. 21 mars 2017 22:51
par RFco
hello


a lire : viewtopic.php?f=14&t=8531



@+