Rénovation partielle

Message par david701 »

Bonjour, un client ayant un tableau 1 compteur pour 2 apparts, a fait demande 2 ieme compteur pour separer. donc consuel obligatoire; je vai faire un tableau a la norme actuelle, en prolongeant les circuit concerné jusqu'au nouveau tableau avec un disjoncteur qui serre de coupure, vu qu'il s'agirement d un raccordement de type 2. il s'agira d'une rénovation partielle. donc que demande le consuel comme obligation, suis-je obliger de mettre un coffret de communication, mettre des dcl. vu lustres poser etc....merci
Avatar du membre
ldc
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mai 2014 16:47
Contact :

Re: Rénovation partielle

Message par ldc »

[politesse]
non, pas oblige de mettre un coffret vdi,
il faut verifier les terres, les liaisons equipotentielles, le tableau doit avoir des interdifs...,
dans le formulaire consuel, ne pas mettre installation neuf, c' est une renovation partielle,