Terre pour paratonnerre

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
zygomar
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 10 avr. 2008 19:23
Contact :

Terre pour paratonnerre

Message par zygomar »

Salut à tous,

Je suis en train de réaliser une protection contre la foudre (réseau maillé, tiges de franklin aux cheminées et antennes, 3 conducteurs de descente).
Questions:
- Je possède un puit inactif et un drain dispersant pour eau sanitaire. Peut-on plonger les terres de paratonnerre dans ce type d'endroit (toujours humides) ?
- Un électricien m'informe que les terres électriques ne doivent pas être raccordées aux terres de paratonnerre (risque de remontée d'une surtension via la terre électrique). Je trouve dans la littérature des propos inverses (toutes les terres raccordées - équipotentiel). Qui croire ?
- les terres de paratonnerre sont formées d'un ensemble de piquets de terre (galva ou acier cuivré) reliés ensemble. Peut-on utiliser des tuyaux en cuivre recuit de récup (section de passage, état de surface et longueur adaptés à cet usage) ?

Au plaisir de vous lire, à +
;-)
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Terre pour paratonnerre

Message par VE Pp »

542.1.2 Toutes les prises de terre d’un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).
Dans le cas de plusieurs bâtiments d’une même installation, il est recommandé de réaliser l’interconnexion des prises de terre des différents bâtiments. (NF C 15-100)

En présence de paratonnerre, la section minimale des parafoudres est de 10 mm2

Lorsqu’un paratonnerre est mis en oeuvre, la norme NF C 17-100 donne des indications pour la réalisation de l’équipotentialité nécessaire pour éviter la formation d’étincelles.

Prise de terre de paratonnerre (NF C 17-100 et 17-102), pour plus de détails et je n’ai pas.

Pour l’utilisation d’un puits je pense que ce n’est pas possible. J’ai réalisé ce type d’installation il y a déjà un moment et nous avions utilisé des plaques en cuivre reliées avec des feuillards en acier galvanisé. Les plaques étaient enterrées dans un champ à un mètre de profondeur dans des tranchées.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre pour paratonnerre

Message par RFco »

Bonsoir,



Vous voulez installer un paratonnerre, non???


Vu sur le site http://www.fusadee.com/home/index.htm:

4.3. PROXIMITE DE
PARATONNERRE
Les conducteurs de paratonnerres ont des di/dt
très grands et il faut les éloigner des autres
conducteurs.
La terre du paratonnerre doit être raccordée à
la ligne équipotentielle générale de l'installation,
si possible très près du point de raccordement
des FUSADEE à la terre générale.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Terre pour paratonnerre

Message par philippe68 »

les prises de terre des paratonerres doivent être interconnectés avec la prise de terre du bâtiment en fond de fouille par l'intermédiaire d'une liaison deconnectable .
Pour la réalisation de la prise de terre paratonnerre il est recommandé de réaliser une prise de terre en patte d'oie. Vous trouverez plus d'infos dans le guide UTC 17 100.
Pour les prôblème de surtensions sur le réseau il vous faudra installer des parafoudres type 1 au niveau du Tableau Général BT et éventuellement des parafoudres pour les circuits sensibles.
Pensez également à mettre en place des parafoudres pour les circuits en courant faibles (téléphonie, alarmes incendie )
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Terre pour paratonnerre

Message par RFco »

Salutatous,


Comme le dit Philippe68, qui dit type 1, dit au moins type 2 en complément....

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: Terre pour paratonnerre

Message par Jkerviel »

Bonjour,

Posez des parafoudres OK
Mais fabriquer un paratonnerre je doute, c'est plutôt un job de spécialiste ça, non?


Salutations
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités