Page 1 sur 1

GTL

Posté : mar. 21 févr. 2017 14:03
par pansonic
Bonjour,

J'ai vu lors de mon dernier chantier sur un document ENEDIS qu'il fallait que le compteur électrique soit posé sur une double paroi placo.

J'ai posé ma GTL comprenant le tableau électrique et le comptage ENEDIS sur une cloison placo simple paroi comme je le fait d'habitude.

Aujourd'hui j'ai des doutes, question aux pros: que faites vous d'habitude?
,
Cordialement

Re: GTL

Posté : mar. 21 févr. 2017 14:29
par Carminas
Bonjour

La NF C14-100 impose effectivement un double BA13 pour assurer la rigidité

Re: GTL

Posté : mer. 22 févr. 2017 21:31
par pansonic
Salut,

Oui j'ai vu cela sur leur dernier dépliant mais j'aimerai savoir si parmi vous c'est arrivé qu'ENEDIS refuse de poser un comptage pour cette raison.

J'ai demandé à d'autres elecs et personne n'était au courant qu'il fallait une double paroi.

Cordialement,

Re: GTL

Posté : jeu. 23 févr. 2017 01:16
par RFco
hello


sachant que cela ne date pas d'hier (disons de quelques années) il est étonnant que tes connaissances ne le sachent pas


@+

Re: GTL

Posté : jeu. 23 févr. 2017 08:31
par pansonic
Salut,

J'était chez Rexel, j'ai posé la question aux elecs qui étaient là, et personne n'était au courant.

Moi cela fait 10 ans que je suis dans le métier et je n'en avait pas entendu parler, c'est vrai que je suis plus l'évolution de la NF C15-100 que la NF C14-100.

Est ce que tu retrouves systématiquement une double peau placo au niveau de l'emplacement de ta GTL quand le compteur est à l'intérieur (type 1) ?

Re: GTL

Posté : jeu. 23 févr. 2017 08:41
par RFco
hello


Je ne fait pas ou peu de neuf.

Les rares fois où j'en ai fait sur ces dix dernières années c'était du type 2 le plus souvent ou alors comptage au sous-sol direct sur parpaings....

Mais bon, n'empêche que je connais cette partie de la norme pour me l'avoir été demandé par l'intervenant ERDF de l'époque pour un cas.


@+