branchement 3 carillons

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

Bonjour,

J'ai fait un montage pour alimenter 3 carillons. D'abord un mini tableau avec disjoncteur 10 A puis un transformateur 8 Volts 1A. J'ai branché les 3 carillons en parallèle, comme une ampoule électrique. Ces carillons sont électromécaniques (ding dong). Le 3°se trouve éloigné à une trentaine de mètres. Le problème est le suivant: les deux premiers carillons fonctionnent normalement mais pas le troisième. La distance n'est pas en cause, car j'ai mis du fil de plus forte section. J'ai testé ce carillon avec une alimentation de faible puissance et il fonctionne malgré toute la longueur de câble. Les 3 carillons ne seraient pas à être branchés en parallèle? J'ai testé avec une alimentation séparée et c'est pareil. Par contre lorsque les trois sont branchés, si je positionne l'alimentation sur la 3° il y a de fortes étincelles, comme s'il y avait un court circuit ou une forte intensité?
Dois-je mettre sur la 3° un modèle électronique; en effet j'ai bien la tension voulue à ses bornes.
Merci de me donner une explication et bon Wend.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par RFco »

hello


perso, je serais passé en sans fil, mais bon


donc, avec l'alim en place, est ce qu'il fonctionne seul.

et avec une autre en plus??


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caydon »

Bonsoir,
Votre câble crée le peu chute de tension qui faut pour le fonctionnement à 30m
Installer un carrilon de très faible puissance ou un relais pour récupérer son information.
L'art et la manière...
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

@ RFco,Caydon
Merci pour votre réponse.
Bonne réflexion; effectivement, je vais débrancher les deux et voir si celui qui est éloigné fonctionne.
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

Bonjour,

Le 3° carillon ne veut pas fonctionner. la distance n'est pas en cause; je l'ai branché près du transfo proche des deux autres; je me demande s'il ne faut pas les brancher tous en série. Qu'en pensez vous?
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

Je viens d'appeler le service technique du distributeur. Ce carillon(électromécanique) consomme plus de 600mA; donc, le transfo (1A)n'est pas assez puissant. Soit je trouve un transfo de 3 A soit des carillons électroniques fonctionnant sur piles. (je n'aurai pas besoin du secteur)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par RFco »

oui, ou alors comme je l'ai proposé, en sans fil et là aucun soucis




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

Pour RFco; je n'ai pas trouvé ce type de 3 carillons, ou alors c'est très cher pour les trois; de plus j'ai déjà le câblage fil installé. Je vais essayer avec un transfo 2 A; le 3 A est difficile à trouver.
Avatar du membre
caribou91
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : ven. 19 mars 2010 13:00
Contact :

Re: branchement 3 carillons

Message par caribou91 »

Avec un transfo 12 V 2 A les trois carillons fonctionnent; la puissance n'est pas au top mais cela suffit