EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mar. 20 déc. 2016 23:35
par maxtofurious
Bonjour,

J'ai l'option EJP mais malheureusement celle-ci ne fonctionne plus ...

Quand je court-circuite les bornes 1 et 2, le préavis s'exécute (signal sonore + camp clignotante) quand je court-circuite les bornes 2 et 3, l'asservissement s'enclenche et le chauffage déleste...

J'en conclu donc que mon relais EJP Merlin Gerin 15358 est OK et fonctionnel!

Quand je mesure entre les bornes 1 et 2 puis 2 et 3, j'ai 10V continue en jour EJP ... mais je n'ai aucune information concernant la nature de l'ordre envoyé par EDF ... Avez vous cette info ou plus d'informations ?

Image


Merci d'avance

Max

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 07:30
par RFco
hello


Le compteur n'envoie aucun ordre, il ne fait que donner un contact sec pour chacune des deux fonctions


@+

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 20:09
par maxtofurious
Ok, jai mesuré ce jour (non ejp):

Entre 1 et 2 : 11v dc
Entre 2 et 3 : 8 v dc
Entre 1 et 3 : 3 v dc

Entre neutre et 1 : 8 v ac
Entre neutre et 2 : 7 v ac
Entre neutre et 3 : 6 v ac

De ce que j'ai compris, dans le tableau EDF ( qui est à 100m de chez moi), il doit y avoir les 3 phases + le neutre et en plus pour l'ejp, 3 fils. Ces 3 fils sont reliés à un contacteur qui est dans le tableau EDF, Ces fils sont connectés aux bornes 1,2 et 3 du merlin gerin 15357. Et EDF envoi 220v sur le 2, ferme le contact entre 1et 2 en averstissement ou ferme le contact entre 2 et 3 en asservissement Ejp... n'envoi rien sur le 1,2 et 3 quand ce n'est pas un jour ejp...

C'est bien ca ? Donc ces mesure sont des tensions résiduelles lié au fait que les 3P+N sont dans la même gaine que les fils EJP ?

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 21:14
par RFco
hello


As tu accès à ces fils au niveau du compteur ENEDIS???


@+

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 21:18
par maxtofurious
Non malheureusement c'est plombé ... mais le mec erdf vient le 2 janvier...

Je veux juste être certain de ne pas passer à côté de quelque chose... et donc de passer pour un con ...

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 21:20
par RFco
re


si en shuntant 1 et 2

Si en shuntant 2 et 3

on retrouve les fonctions normales, alors le problème vient du relais ENEDIS


@+

Re: EJP fonctionnement et dépannage

Posté : mer. 21 déc. 2016 21:23
par RFco
et fait gaffe

tu avais vérouillé le sujet (donc impossible de répondre sauf pour ceux qui comme moi sont modérateurs)