Résistance de prise de terre du neutre en régime TN

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
karim_ask
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 1 nov. 2016 18:07
Contact :

Résistance de prise de terre du neutre en régime TN

Message par karim_ask »

Bonjour tt le monde,

j'aimerai bien savoir c'est quoi l'utilité de la prise de terre du neutre en régime TN.

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Résistance de prise de terre du neutre en régime TN

Message par Candela »

Bonjour,
Il est exact que dans ce régime le rôle principal est attribué au conducteur de protection. Il ne faut toutefois pas oublier:
-que sans cette liaison galvanique la jonction PE-T serait "laissée au hasard" des connexions "de fait" par les capacités des câbles, les fixations des appareils etc, ce qui pourrait permettre l'apparition de tensions incontrôlées auxquelles pourrait être soumise une personne reposant sur le sol et touchant l'un de ces éléments.
-que la liaison masse-PE ou PEN d'un équipement peut être défectueuse ou rompue. La terre "prend le relais" et permet, au minimum, le fonctionnement des protections différentielles lorsqu'elles existent et que leur réglage le permet, et "autant que possible" celui des protections de surintensité.
-que les conducteurs de protection peuvent, de façon tout à fait normale, être parcourus par de forts courants de défaut. Dans cette circonstance, pour assurer l'équipotentialité, il est recommandé de relier les conducteurs de protection à la terre en autant de points que possible (voir notes du 411.4.1). Il est également nécessaire, lorsqu'il y a pluralité de bâtiments sur une installation, de réaliser une mise à la terre à l'entrée de chaque bâtiment.

Cordialement
Avatar du membre
karim_ask
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 1 nov. 2016 18:07
Contact :

Re: Résistance de prise de terre du neutre en régime TN

Message par karim_ask »

Bonjour,
merci beaucoup Candela pour votre réponse satisfaisante.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités