Bonsoir,
Est-ce qu'un luminaire IP 44 est compatible dans une salle de bain au plafond?
Merci
fktr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Luminaire au plafond

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui s'il est à plus de 2,25m de haut par rapport au fond de la baignoire ou de la douche en volume 2 s'il est de classe II ou volume 3 si classe I.

@+