problème sur la boucle à fond de fouille
Posté : dim. 2 oct. 2016 20:41
par Emine
Bonjour
j'ai vu dans un chantier que la boucle à fond de fouille à été coupée , dans ce cas là est ce qu'ils vont faire une autre boucle ou ils peuvent soudée la place où il y a la coupure ?
Merci
Re: problème sur la boucle à fond de fouille
Posté : ven. 7 oct. 2016 10:47
par Candela
Bonjour,
Autant que je sache, toute connexion non accessible pour vérification doit être indémontable et fiable dans le temps.
Donc:
-Connexions serties à la pince ou autre
-soudure exothermique
-boulons fusibles
Sinon, il est possible de placer une connexion classique dans un regard, mais ce n'est pas l'idéal dans votre cas....
Cordialement
Re: problème sur la boucle à fond de fouille
Posté : ven. 14 oct. 2016 13:00
par Emine
Merci Candela
Re: problème sur la boucle à fond de fouille
Posté : lun. 17 oct. 2016 18:38
par Kopta