bonsoir,
j'ai un souci en branchant une horloge de programmation pour controler mon cumulus en jour/nuit.
En effet, si je branche une simple lampe de chevet, pas de souci, l'horloge fonctionne correctement mais lorsque je branche mon cumulus et fait un drole de bruit qui ne me dit rien de bon.
Avez vous une idée de l'origine du bruit ???
MERCI
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : jeu. 11 déc. 2008 23:09
par Carminas
Bonsoir
Est-ce que vous passez bien par un contacteur ?
@+
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : jeu. 11 déc. 2008 23:17
par athos06
bonsoir,
non, je passe, en sortie par :
1.disjoncteur 20 A
2.disjoncteur 2 A
3.Horloge
4.cumulus
Peux tu m'en dire un peu plus.
MERCI BEAUCOUP
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : ven. 12 déc. 2008 09:17
par Carminas
La puissance du chauffe-eau est trop importante pour ce que peux supporter l'horloge (ou est peut être juste aux limites auquel cas les contacts ne tiendrons pas bien longtemps).
Il faut passer par un contacteur (type HC), voir schéma précédent.
@+
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : ven. 12 déc. 2008 16:26
par athos06
bonjour,
merci
quand vous parlez de contacteur HC il s'agit bien du contacteur jour nuit ?
Pourriez vous m'expliquer le role de ce contacteur ?
Merci
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : ven. 12 déc. 2008 19:42
par Carminas
Il s'agit effectivement d'un contacteur Jour Nuit.
Il est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance.
Le rôle du contacteur est d'alimenter un circuit de puissance permettant de fortes intensités par l'intermédiaire d'un circuit de commande dans lequel circule une faible intensité.
Avec un contacteur type J/N (2F) lorsque le courant circule dans le circuit de commande, le circuit de puissance est alimenté et lorsque le courant ne circule pas dans le circuit de commande, le circuit de puissance n'est pas alimenté.
Il y a également une position marche forcée, qui permet de forcer l'alimentation du circuit de puissance.
@+
Re: bruit sur horloge programmable !!???!!!
Posté : ven. 12 déc. 2008 23:27
par athos06
merci pour ce cours d'élec,
ça va peut etre me permettre d'avoir de l'eau chaude ! lol
Je vais donc me reporter au schéma ci dessus.
A bientot sur le forum
cordialement