Posté : mer. 10 déc. 2008 22:45
par labrador57
Bonjour
J'ai un doute quant à un branchement d'un moteur de VMc sur une horloge modulaire Theben TR 610 un canal.
J'ai relié comme indiqué sur le schéma theben via un disjoncteur bipolaire, la phase sur une borne L1 au-dessus et le neutre sur la borne N en dessous.
Mais il me reste 3 bornes à relier en dessous:
(De gauche à droite) la borne n°1 sur le croquis elle est reliée au neutre avec le mot " charge" inséré dans le circuit
La borne n°2 elle est reliée à une un circuit L2 (?)
La borne n° 3 est sans inscription.
Sur quelles bornes viennent se connecter les fils du moteur de la vmc et doit-on faire des ponts sur certaines autres?
Mille merci pour vos réponses
cordialement

Re: branchement vmc sur horloge electronique

Posté : mer. 10 déc. 2008 23:31
par VE Pp
Bonsoir,
La notice est ici http://tech6.ccs.be/cmmy_tempolec/rooto ... _me_fr.pdf Le raccordement de votre VMC doit correspondre au petit rectangle en bas à gauche.

Re: branchement vmc sur horloge electronique

Posté : jeu. 11 déc. 2008 10:38
par labrador57
bonjour
merci pour votre réponse, ma notice theben est un peu différente que la votre,( je joins l'url) en fait ce qui me pose un peu problême c'est le branchement correct des fil de la vmc
L2 = départ vers phase et 1 vers le retour du moteur? y a t-il un pontage à faire ( charge + N , etc ); je n'aimerais pas "griller" quelque chose dans l'horloge.
merci encore :)

http://tech6.ccs.be/cmmy_tempolec/rooto ... _me_fr.pdf

Re: branchement vmc sur horloge electronique

Posté : jeu. 11 déc. 2008 13:16
par VE Pp
Bonjour,

C'est pareil, la VMC doit être branchée comme sur l'autre schéma, c'est le petit rectangle. Si j'ai un peu de temps ce soir je réaliserai un petit schéma.

Re: branchement vmc sur horloge electronique

Posté : jeu. 11 déc. 2008 14:37
par labrador57
rebonjour!

je viens de refaire un schéma adaptant celui du theben 610 à celui du 610 top
donc : alimentation phase (L1 ) branché en haut sur L et pont vers borne 2
alimentation neutre (N) et neutre vmc en dessous sur borne N
phase vmc branché sur borne 1 ( charge)
voilà je pense que ca doit coller là....
à + ;-)

Re: branchement vmc sur horloge electronique

Posté : jeu. 11 déc. 2008 19:41
par labrador57
Confirmation: ça fonctionne :lol: