Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Message par impress »

Bonjour.
J'ai plusieurs capteurs 4-20mA 2 fils qui arrivent sur une boite de jonction (BJ).
Est-il possible de récupérer tout ces signaux par un seul et même câble style multi partant de la BJ vesr des carte analogiques dans une armoire électrique??
Si oui, quelles seraient les précautions à prendre? (un cable multi-paires à blindage par paire?)
Merci beaucoup!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Message par Candela »

Bonjour,
Avez-vous pensé à visiter la Schémathèque?
Votre réponse se trouve peut-être ICI...
Cordialement
Avatar du membre
impress
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 10 août 2016 20:22
Contact :

Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Message par impress »

Bonjour.
Oui, effectivement j'ai regardé ce qui y était dit et montré, mais malheureusement, pas de sujet concernant les inconvénients de faire transiter plusieurs signaux analogique en 4-20mA dans un seul et même câble (multibruns blindé).
Une solution serait un câble avec un blindage par paire, mais serait-ce vraiment si utile?
Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA

Message par Candela »

Bonjour,
Je ne vois pas bien l'intérêt de blinder chaque paire: le signal étant un courant continu de 20 mA max, il y a peu de chance qu'il y ait de sérieux effets d'induction/capacité entre conducteurs. En revanche, il est en effet important de protéger ces signaux de la "pollution électromagnétique".

Cordialement