je voulais savoir qu'elle est l'incidence si on monte un condensateur sous ou sur dimensionné par rapport au calcul?
ex: prévu 50uF je mets un 60uF
merci d'avance
Re: condensateur moteur
Posté : jeu. 4 août 2016 12:21
par Labobine
Bonjour,
Le fait d'augmenter la capacité d'un condensateur fait augmenter la tension aux bornes de l'enroulement et donc de ce fait augmente l'intensité et fait chauffer le moteur et à la longue finit par grilller le bobinage.
Si le condensateur est trop faible le moteur peine et ne donne pas toute sa puissance.
Dans le cas d'une valeur de capacité d'origine pour un moteur monophasé, cette valeur peut être augmentée sans conséquence dommageable pour le moteur jusqu'à une limite de 20%