Page 1 sur 1
Hauteur tableau
Posté : mar. 2 août 2016 20:45
par david701
une autre petit question tableau a moins de 90 cm du sol ( entre 50 cm et 90 cm) ca passe au consuel avec une porte; cordialement
Re: Hauteur tableau
Posté : mar. 2 août 2016 23:16
par Carminas
Dans la dernière version de la norme :
"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise en 0,50 m et 1,80 m.
A minima, la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
Donc pour répondre à votre question : cela passe avec une porte.
@+
Re: Hauteur tableau
Posté : mer. 3 août 2016 07:11
par david701
merci pour la reponse, cest valable meme avant lamendement 5 cordialement
Re: Hauteur tableau
Posté : mer. 3 août 2016 07:56
par Carminas
Oui sauf qu'on parlait de GTL fermée.
Là c'est plus précis.
De toute façon sur un point comme celà, avant ou après cela ne change pas grand chose.
Je ne sais pas dans quel contexte vous faite cela, mais je ne vois pas qui irait vous reprocher quoi que ce soit.