Compteur triphasé

Message par hledba »

Bonjour à tous
J'ai un compteur triphasé que j'utilise en monophasé c'est à dire que mon installation est branchée entre une phase et le neutre de ce compteur. est ce que la puissance consommée indiquée par ce compteur est la meme que celui d'un compteur monophasé? Merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Compteur triphasé

Message par fab »

salut

c'est quel type de compteur ?

si c'est un utilise par erdf : oui
ton compteur compte tout ce qui passe par lui même et si il n'y a qu'une seule phase qui consomme il ne compte qu'elle
sur l'écran tu doit pouvoir contrôler la puissance instantanée utilise ( paramètre 4 ) tu doit avoir ce que tu consomme sur 1 phase et zéro sur les autre idem pour les maxi ( paramètre 5 )