Disjoncteur ht a quel moment

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Disjoncteur ht a quel moment

Message par djcormick »

Bonjour a tous.
J'aimerais savoir a partir de qu'elle intensite ou puissance transfo ERDF nous impose une cellule disjoncteur ht avec un relais.je me retrouve souvent a faire des maintenance chez des clients ayant des transfo 1250 kva mais avec seulement une cellule ptr.
Merci
Avatar du membre
Sm18
De passage
De passage
Messages : 61
Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
Localisation : Cher (18)
Contact :

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Message par Sm18 »

Bonjour
Il me semble que c'est imposé par ERDF lorsque le transformateur HT ne se trouve pas à l'intérieur du poste du livraison.
@+
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Message par djcormick »

Justement .je ne pense pas.je crois que c'est plutot au nombre de transfo ou puissance
Avatar du membre
Sm18
De passage
De passage
Messages : 61
Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
Localisation : Cher (18)
Contact :

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Message par Sm18 »

Oui peut-être, au boulot j'ai deux transformateurs de 630Kva, dans le batiment, et un disjoncteur HT dans le poste de livraison
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Message par Candela »

Bonsoir,
La réponse se trouve dans la C13-100:

Un courant de base supérieur ou égal à 45 A impose l'usage d'un disjoncteur et donc un comptage HT.
Dans le cas d'un comptage BT, tous les appareils jusqu'au sectionneur BT doivent de trouver dans le même local.
Il peut y avoir des cas, assez rares, de comptages HT sans nécessité d'utiliser un disjoncteur.
Mais dans le cas général:
-plusieurs transfos
-un seul transfo dont le courant secondaire est > 2000 A
- un seul transfo mais éloigné du point de livraison par nécessité
imposent un comptage HT et par ricochet un disjoncteur.

Cordialement
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: Disjoncteur ht a quel moment

Message par djcormick »

Merci bien Candela .voila qui esr clair
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités