disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
neney61
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mai 2016 18:55
Contact :

disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par neney61 »

Bonjour a tous

je suis nouveau ici et électricien depuis 6 ans.

Chez mon client suite a un dégât des eaux, j ai du lui changer un contacteur J/N devenu très bruyant, a moment de mon intervention je me suis apercu que beuacoup de disjoncteur était a leur base complètement rouillé !!! je ne l avais pas remarqué au moment de mon diagnostic.
Je cherche un texte officiel, un papier ou tout autre chose pour étayé mon rapport

chez les fabricant les disjo sont IP20 mais a par ça rien de plus


par avance
merci
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par caydon »

Bonsoir,
Partez du principe que l appareillage n est plus conforme et présente un risque

;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par RFco »

hello


le risque n'est pas dans l'apparence, ce dont le client se moque éperdument

fait une mesure d'isolement et là, tu aura des arguments.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
neney61
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mai 2016 18:55
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par neney61 »

pas bête je n y avais pas penser, ...

merci
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par caydon »

Le risque de rupture mécanique est présent :(
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par RFco »

caydon a écrit :Le risque de rupture mécanique est présent :(
.prouve-le
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par caydon »

Création et amplification du couple diélectrique
L'art et la manière...
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Message par Mckallowey »

caydon a écrit :Le risque de rupture mécanique est présent :(
Là est le plus inquiétant, d'accord avec CAYDON. Mise à part un test d'un disjoncteur (que je déconseille fortement), rien ne peut prouver que le disjoncteur marche ou pas.
La rouille est un facteur qui a touché à l'intégrité de l'appareillage, de ce fait c'est aux risques et péril du propriétaire.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité