BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance
transformateur
Re: transformateur
Question : le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
Réponse par un calcul simple :
630/400 x Racine Carré 3 =957 A
pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal
Sauf si je me trempe pas
Cordialement
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
Réponse par un calcul simple :
630/400 x Racine Carré 3 =957 A
pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal
Sauf si je me trempe pas
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: transformateur
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur
Bonjour,
=909A
Donc Icc théorique = 22,7 kA
2 - cette valeur est par excès, car elle ne tient pas compte de la puissance de court-circuit du réseau amont. Ce calcul suppose qu'elle est infinie...
Cordialement
1 - il y a une petite erreur: In = 400/0.4Mercure2 a écrit : pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal
Sauf si je me trempe pas
Donc Icc théorique = 22,7 kA
2 - cette valeur est par excès, car elle ne tient pas compte de la puissance de court-circuit du réseau amont. Ce calcul suppose qu'elle est infinie...
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1304
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: transformateur
bonjour à tous,
apparemment fred3902 ne lit pas toutes les réponses à ses messages !
voir les réponses à la même question le 2 mars 2016
viewtopic.php?f=39&t=10174&p=57637#p57637
pour information, deux tableaux pour le calcul de In et Ik3 du transformateur
- transformateurs immergés
- transformateurs secs
Calcul de In et Ik3 du transformateur_page 10.pdf_ABB
https://library.e.abb.com/public/d35e75 ... df#page=10
cordialement
pericles
apparemment fred3902 ne lit pas toutes les réponses à ses messages !
voir les réponses à la même question le 2 mars 2016
viewtopic.php?f=39&t=10174&p=57637#p57637
pour information, deux tableaux pour le calcul de In et Ik3 du transformateur
- transformateurs immergés
- transformateurs secs
Calcul de In et Ik3 du transformateur_page 10.pdf_ABB
https://library.e.abb.com/public/d35e75 ... df#page=10
cordialement
pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

