Prise de réglage autotransformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Prise de réglage autotransformateur

Message par edfhelp »

bonjour,

Pour un autotransformateur HTA/HTA les prises de réglage sont principalement au primaire ou secondaire?

Merci
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Prise de réglage autotransformateur

Message par Mercure2 »

Bonjour

il ya une difference entre la difference entre transformateur et autotransformateur .
Dans les postes transformation HTA/BT l'operation s'opere au niveau des prises enroulements primaire (Commutateurs à vide)
+/- 5 ù ou 10 10%

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Prise de réglage autotransformateur

Message par Mercure2 »

Rebonjour

de toutes les facons la diference existe dans la définition Pour un autotransformateur HTA/HTA

Mais quelles domaines de tension ?

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Prise de réglage autotransformateur

Message par edfhelp »

bonjour,

domaine 20 /15 kV

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prise de réglage autotransformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Dans un autotransformateur, il n'y a ni primaire, ni secondaire puis qu'il y a un seul enroulement.
L'emplacement des enroulement de réglage varie selon que c'est U1 ou U2 qui est fixe: on compte au moins 8 schémas différents.
Et il y en a un 9 è: réglage côté point neutre : U12 ou U2 variable et meilleure protection du commutateur contre les surtensions.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité