Dispense de calcul aux courts-circuits

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Dispense de calcul aux courts-circuits

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Selon la NFC 15-100,
435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les
courts-circuits

435.1 Protections assurées par le même dispositif
Si un dispositif de protection contre les surcharges répondant aux prescriptions en 433 possède un
pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, il
est considéré comme assurant également la protection contre les courants de court-circuit de la
canalisation située en aval de ce point.
Le pouvoir de coupure peut être celui du dispositif seul ou celui obtenu par coordination avec un
autre dispositif amont tel que prévu en 434.2.1.
NOTE - Ceci peut ne pas être valable pour toute la plage des courants de court-circuit pour certains types de disjoncteurs,
notamment pour ceux ne limitant pas le courant. La vérification est effectuée conformément aux prescriptions du
paragraphe 434.3.
Ceci peut également ne pas être valable pour des circuits de grande longueur, tels que circuits des
tunnels, circuits d'éclairage extérieur. Dans de tels cas, la règle du temps de coupure doit être
systématiquement vérifiée, comme le préconise, par exemple, la norme NF C 17-200 pour les
circuits d'éclairage public.


Installation en Tarif jaune existante et ajout d'un groupe électrogène 80KVA alimentant un TGBT

Est ce que la dispense de calcul aux courts circuits pour un disjoncteur alimentant une armoire divisionnaire ( disoncteur C60N 4P63A 10KA /Icc 1 environ 400A) est applicable?
Est ce que la dispense de calcul aux courts circuits pour un disjoncteur alimentant un groupe de prise de courant ( disoncteur C60N 2P16A 10KA / Icc 1 environ 200A) est applicable?
Car actuellement avec les courts circuits comme critère de calcul, cela surdimensionne mon câble et le but est de conserver les câbles et protections existantes!

De plus, derrière un onduleur 40 kVA, faut il absolument des courbe B ou l'onduleur protégera l'installation aval contre les court circuits avec icc très faible?

J'espere que cela est assez claire et merci par avance
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités