protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Bonjour,j'installe une scie à ruban avec 1 moteur 380/660v,j'ai mis un commutateur arret/etoile/triangle.La ligne est protégée par un disjoncteur tetra 16A courbe C et un inter-diff 30ma tetra.le moteur est un5.5kw,l'intensité est 14.9A et 8.6A ,donc quand je suis en triangle je pensais consommer entre 10 et 14 amperes par phase,hors je suis à 3amperes et 3.2amperes quand je coupe du bois.En etoile, l'amperemetre indique 1 ampere par phase,je pense que je suis bien branché,alors je demande quelle autre protection (gv2 ,ect) pourrais-je inserrer dans la ligne pour mieux proteger le moteur sans passer par un relais thermique,est_ce que le tetra C16 est trop élévé ? merci.
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Bonsoir,
Votre disjoncteur 16A n'a pas la fonction de protection moteur un GV2ME20 aura plus ce rôle,
Vos intensité et votre relevé donne l idee que votre moteur ne peine pas.
Votre moteur est bien un 400/660V?
Votre disjoncteur 16A n'a pas la fonction de protection moteur un GV2ME20 aura plus ce rôle,
Vos intensité et votre relevé donne l idee que votre moteur ne peine pas.
Votre moteur est bien un 400/660V?
L'art et la manière...
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Le moteur est bien un 380/660,la tension secteur est de 380v en tri;merci pour votre conseil sur le gv2;cordialement.
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
J'ai regardé sur le pdf de Schneider DIDP067, ils conseillent ,pour 5.5kw en 400v ,le GV2ME16 (9à14A),je pense prendre celui-ci.
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Re,
Vu la conso mesuré je suis d accord ;)
Vu la conso mesuré je suis d accord ;)
L'art et la manière...
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Merci Caydon,je resume,je pars du differentiel 30ma,sur le disjoncteur tetra 16A,je vais sur le GV2ME16,je repars sur une prise tri 20A, de là je passe par mon commutateur étoile-triangle et finis le cablage sur le moteur,est-ce bien ça? ou il vaut mieux mettre le GV2 dans un coffret après la prise? Cordialement.
Re: protection moteur tri et demarrage etoile-triangle
Bonjour,
Ca place est plus après la prise au proche de l utilisation.
si vous destinée cette prise qu'à cette utilisation et que vous avez la place en amont pas de problème.
En plus dans ce cas le c16a ne prend plus de sens
Ca place est plus après la prise au proche de l utilisation.
si vous destinée cette prise qu'à cette utilisation et que vous avez la place en amont pas de problème.
En plus dans ce cas le c16a ne prend plus de sens
L'art et la manière...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

